为什么配电箱摆放在那里,如果摆在门旁边既可以节省电缆也不用穿墙,(注上图为一楼图下图为二楼图,一楼有过道二楼没有,师傅说明 原因只是没懂,望各位前辈指教)
为什么配电箱摆放在那里,如果摆在门旁边既可以节省电缆也不用穿墙,(注上图为一楼图下图为二楼图,一楼有过道二楼没有,师傅说明 原因只是没懂,望各位前辈指教)
2楼
呵呵,你师傅估计是为了统一位置
回复
3楼
这大概是个商铺,一般放在靠门口的位置。
回复
4楼
做法没有问题,但为了便于施工,可以做适当调整
回复
5楼
开心老爸 发表于 2013-7-22 09:22 呵呵,你师傅估计是为了统一位置不是统一位置,师傅说摆在门旁边的话穿线到二楼的配电箱好像是什么要接线盒要拐弯,所以果断的没听懂
回复
6楼
云飘飘 发表于 2013-7-22 13:06 这大概是个商铺,一般放在靠门口的位置。呵呵是商铺,二十几个商铺就这两个摆门口其他的一般摆楼梯下
回复
7楼
大侠们指点一下,我也不明白为什么非要放那里
回复
8楼
ray卢 发表于 2013-7-24 14:56 大侠们指点一下,我也不明白为什么非要放那里还是我来告诉你吧,因为一楼和二楼的墙没有重合如果配电箱放门旁边引线上二楼管子就要左拐再沿墙上配电箱,但管子在楼板间只能走明线,总的来说就是你一间平整的房总不希望地上多了根管子吧。以后大家共同学习好好努力吧
回复
9楼
不知道现场的实际情况,不知道什么原因
回复
10楼
原则上是方便走线,同时也考虑到美观,不影响墙面装修
回复
11楼
左边商铺靠一层左侧墙,在二层是没有墙的,引至二层的线管敷设不方便。不过个人认为配电箱放在两个商铺中间隔墙靠门口侧比较合适,商铺门两边墙体,有很多会改成玻璃,对今后改造不方便。
回复