刚接触人防,对于自动排气活门有点不懂的地方,求大神能给点指教!
潇湘
潇湘 Lv.6
2013年07月21日 21:54:19
来自于专家热线
只看楼主

自动排气活门工作原理是什么,能不能允许其他两侧都能进入?我能理解地下室处于超压状态,比外界大气压高,气体就能通过自动排气活门进入放毒通道再排到大气中。但是假如地下室内出现负压,会不会气体倒流?还有人防排风图中,通风处于清洁式的时候,3b为什么关闭,假如3b阀门处于打开的状态,会出现什么情况?

自动排气活门工作原理是什么,能不能允许其他两侧都能进入?
我能理解地下室处于超压状态,比外界大气压高,气体就能通过自动排气活门进入放毒通道再排到大气中。但是假如地下室内出现负压,会不会气体倒流?
还有人防排风图中,通风处于清洁式的时候,3b为什么关闭,假如3b阀门处于打开的状态,会出现什么情况?

人防通风排风系统.jpg


自动排气活门.png

免费打赏
刘少仓
2013年11月01日 10:36:23
2楼
超压自动排气活门是因防空地下室超压压力作用在活盘上,带动杠杆使活门达到自动启闭的目的,重锤在此起调节启动压力的作用。当室内超压达到排气活门启动压力时,活盘自动开启;反之当室内超压小于排气活门启动压力时,则排气活门自动关闭,不会出现气体倒流的情况。
回复
刘少仓
2013年11月01日 12:01:51
3楼
处于清洁通风的时候,2、3b都需要关闭,以实现超压吧,应该是这个原因吧
回复
ljandwyh
2013年11月22日 15:39:35
4楼
楼上的,清洁通风的时候,没有超压;仅有滤毒通风的时候,才能实现超压
回复
jstzssg
2015年05月07日 18:34:30
5楼
这玩意的真正原理我也没搞懂
回复
flew
2016年05月31日 11:05:38
6楼
防毒通道属于染毒区,排风机房属于清洁区。清洁式通风的时候,若开启3b,则清洁区和染毒区有可能从密闭阀3a前端的非焊接风管相通了(3a后端应该是焊接风管)
回复

相关推荐

APP内打开