关于氨系统吸气压力低问题,请制冷高手进来指点一、二,谢谢!
xiaofufu19840701
2013年07月20日 15:37:12
来自于制冷技术
只看楼主

关于氨系统吸气压力低问题: 我这边蒸发器液位也提高了,充分利用了蒸发面积;排油也排的很彻底了;载冷剂进出管路均用热水清洗过;请教师傅们能否支点高招指点一、二!还有什么方法能提高吸气压力呢? 备注:请不要讲设备匹配问题。

关于氨系统吸气压力低问题:

我这边蒸发器液位也提高了,充分利用了蒸发面积;排油也排的很彻底了;载冷剂进出管路均用热水清洗过;

请教师傅们能否支点高招指点一、二!还有什么方法能提高吸气压力呢?

备注:请不要讲设备匹配问题。
免费打赏
wjs471574050
2013年07月26日 22:41:46
12楼
换热面积与载冷剂流量是否匹配
回复
wjs471574050
2013年07月26日 22:43:00
13楼
压缩机吸气滤网是否清洗过或更换过
回复
wjs471574050
2013年07月26日 22:44:26
14楼
另外如果配置热气旁通那就检查一下电磁阀线圈及控制系统
回复
wjs471574050
2013年07月26日 22:45:28
15楼
另外压缩机能量调节是有级调节还是无极调节的
回复
wjs471574050
2013年07月26日 22:46:26
16楼
另外咱进来赚点工分哈哈哈:)
回复
xiaofufu19840701
2013年07月27日 20:52:07
17楼
cjr243353 发表于 2013-7-23 09:40 学习了 之前也有这个疑问版主给点建议啊,指点一二。。。
回复
xiaofufu19840701
2013年07月27日 20:55:05
18楼
wjs471574050 发表于 2013-7-26 22:41 换热面积与载冷剂流量是否匹配4台螺杆氨机(制冷量共约4600KW)全部满载,匹配换热面积为840平方的蒸发器,吸气压力能否大于2.1公斤呢?敬请赐教!!!
回复
wjs471574050
2013年07月27日 21:33:10
19楼
xiaofufu1984070 发表于 2013-7-27 20:55 4台螺杆氨机(制冷量共约4600KW)全部满载,匹配换热面积为840平方的蒸发器,吸气压力能否大于2.1公斤呢? …看样子兄台应该是在化工厂了不知道是哪一家加QQ471574050我共同讨论一下
回复
chiguang22
2013年08月27日 14:57:34
20楼

答问题 的少,做广告的多,像我这样酱油的就更少了。。
回复
阎良人
2013年08月28日 20:40:12
21楼
个人见解;
制冷系统运行主要是在保证生产温度的同时节能,系统运行正常的情况下查看载冷剂温度是否符合生产需求,在达标生产温度的同时调整制冷系统,系统运行时温度达不到要求时,加载制冷机,提高卧蒸制冷剂液位,加大载冷剂流量,降低冷凝压力。
回复

相关推荐