关于氨系统吸气压力低问题,请制冷高手进来指点一、二,谢谢!
xiaofufu19840701
2013年07月20日 15:37:12
来自于制冷技术
只看楼主

关于氨系统吸气压力低问题: 我这边蒸发器液位也提高了,充分利用了蒸发面积;排油也排的很彻底了;载冷剂进出管路均用热水清洗过;请教师傅们能否支点高招指点一、二!还有什么方法能提高吸气压力呢? 备注:请不要讲设备匹配问题。

关于氨系统吸气压力低问题:

我这边蒸发器液位也提高了,充分利用了蒸发面积;排油也排的很彻底了;载冷剂进出管路均用热水清洗过;

请教师傅们能否支点高招指点一、二!还有什么方法能提高吸气压力呢?

备注:请不要讲设备匹配问题。
ytbljn
2013年07月22日 09:29:27
2楼
满液式的蒸发器?将膨胀阀调大一点,压缩机载位降低一些试试
回复
xiaofufu19840701
2013年07月23日 08:31:16
3楼
ytbljn 发表于 2013-7-22 09:29 满液式的蒸发器?将膨胀阀调大一点,压缩机载位降低一些试试您好:确为满液式的卧蒸,节流阀调大,意味着液位上升,我这边液位控制的很好,有浮球控制器控制;压缩机能量调低一点,吸气压力是会升,但换热会变差哦;哪位师傅能否帮我判断下:4台氨机(制冷量共约4600KW)全部满载,匹配820m²的卧蒸,吸气压力能否大于2.1公斤呢?敬请赐教!!!
回复
cjr243353
2013年07月23日 09:40:51
4楼
学习了 之前也有这个疑问
回复
xiaofufu19840701
2013年07月23日 16:54:02
5楼
cjr243353 发表于 2013-7-23 09:40 学习了 之前也有这个疑问我靠!兄弟啊,是否您已经有答案了?跪求不吝赐教一二啊!!!
回复
xiangjun_1969
2013年07月26日 10:24:06
6楼
路过。。。。。。。
回复
zhang578487562
2013年07月26日 15:56:30
7楼
新人受教了
回复
wjs471574050
2013年07月26日 22:38:29
8楼
工艺温度要求是多少?
回复
wjs471574050
2013年07月26日 22:39:24
9楼
有没有配置HOT GAS
回复
wjs471574050
2013年07月26日 22:40:05
10楼
载冷剂的温度是否能达到工艺要求?
回复
wjs471574050
2013年07月26日 22:40:41
11楼
压缩机吸气仪表是否校正
回复

相关推荐