视频监控规范《GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范》对于监控系统的供电做如下要求,采用TN-S系统,异地本地供电摄像机和切换控制设备宜为同相电源。系统我来描述一下,前端57个摄像机,后端NVR,采用电脑管理线路路由情况如下:220V进线-UPS-安防配电箱-摄像机+后端NVR+电脑这个安防配电箱怎么做?里面怎么布置断路器和N,PE排?到摄像机是几根电源线?强电盲请教各位大师!
视频监控规范《GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范》对于监控系统的供电做如下要求,采用TN-S系统,异地本地供电摄像机和切换控制设备宜为同相电源。
系统我来描述一下,前端57个摄像机,后端NVR,采用电脑管理
线路路由情况如下:
220V进线-UPS-安防配电箱-摄像机+后端NVR+电脑
这个安防配电箱怎么做?里面怎么布置断路器和N,PE排?
到摄像机是几根电源线?
强电盲请教各位大师!
12楼
不知道你的摄像机型号,不过电源一般是24V,电源线RVV-2x1.0,如果带云台,还需要控制线RVVP-2x1.0。
如果摄像机与保安监控室不在同一个建筑物内,你要考虑传输距离不宜超过300米。此时摄像机的电源最好不要从就地取得,应该同视频电缆一同由保安监控室过来。
至于所谓电源同相,就是指同一台摄像机电源、云台电源、解码器电源应该一致,目前大多数为一体机,所以一般不成问题。
回复
13楼
cnviawangkai 发表于 2013-9-6 11:35 不知道你的摄像机型号,不过电源一般是24V,电源线RVV-2x1.0,如果带云台,还需要控制线RVVP-2x1.0。如 …后来施工之后,电源线用火线和零线,到了前端再接地
回复
14楼
安防监控摄像不是十分熟悉,见过一些,对于电源和信号传输,个人意见:
如果是集中供电时,相对功率稍大了一点,宜采用三相供电,因摄像头用的是220V电源,可一个区域用一相,三相电分成三个区域,摄像信号是用光纤传输的,不会受强电影响。
回复
15楼
yuanzhang0426 发表于 2013-7-21 13:01 如图TN-S系统PE和N线在配电箱是合在一起的千万不要继续误导,像安防监控系统这类弱电工程,都是直接用建筑物现成的电源,去了解一下人家是什么系统。一般来说到弱电这里已经都是TN-S了,千万别把人家的N和PE再合并到一起,否则就严重破坏原有的系统,造成极大安全隐患。
回复
16楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-1 20:05 编辑
你先看建筑物原有的电源箱什么结构。已经说明用220V电源,那就更简单了。
回复
17楼
同样迷茫啊!
回复
18楼
yuanzhang0426 发表于 2013-7-21 11:24 pe线进线N线进线进线是4根线的
回复
19楼
用TN-S或局部的TT系统,配电箱取电位均设置剩余电流动作保护装置!
回复
20楼
摄像机直接220的电吗?安防监控很少用220直接供电的摄像机,就在停车场进出口闸机处用过220直接供电的摄像机不过那东西也是人家闸机厂家的东西!摄像机一般都是就近取电或者从UPS引出接12V或者24V电源来供电要么就是POE直接供电的
回复
21楼
其实监控室用电就是四根线3火一PEN
出去的线全部是火零,然后背后用漏电监视仪
回复