最近做个项目,监控系统保护接地系统规范采用TN-S请教配电箱如何布置
yuanzhang0426
2013年07月20日 01:56:12
只看楼主

视频监控规范《GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范》对于监控系统的供电做如下要求,采用TN-S系统,异地本地供电摄像机和切换控制设备宜为同相电源。系统我来描述一下,前端57个摄像机,后端NVR,采用电脑管理线路路由情况如下:220V进线-UPS-安防配电箱-摄像机+后端NVR+电脑这个安防配电箱怎么做?里面怎么布置断路器和N,PE排?到摄像机是几根电源线?强电盲请教各位大师!


视频监控规范《GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范》对于监控系统的供电做如下要求,采用TN-S系统,异地本地供电摄像机和切换控制设备宜为同相电源。

系统我来描述一下,前端57个摄像机,后端NVR,采用电脑管理
线路路由情况如下:

220V进线-UPS-安防配电箱-摄像机+后端NVR+电脑

这个安防配电箱怎么做?里面怎么布置断路器和N,PE排?

到摄像机是几根电源线?

强电盲请教各位大师!



免费打赏
txl_1987823
2015年03月30日 21:17:07
22楼

系统要求采用同相电源是对的,你说的情况应该是使用单线电源供电,建议采用三线制(火线、零线、接地线),电器布置没有特别要求
顶一楼
回复
zhang982868
2015年03月31日 09:30:37
23楼
yuanzhang0426 发表于 2013-7-21 13:01 如图TN-S系统PE和N线在配电箱是合在一起的这个没误导,前面PE和N接一起是电源侧,5根线引到配电箱的,配电箱PE排和N排都是分开的。
回复
yuanzhang0426
2015年04月01日 09:14:23
24楼
txl_1987823 发表于 2015-3-30 21:17 系统要求采用同相电源是对的,你说的情况应该是使用单线电源供电,建议采用三线制(火线、零线、接地线) …三线到前端摄像机是不允许的,保护线长度规范有限制
回复
a408480356
2015年04月01日 14:47:44
25楼
不太懂,路过学习
回复
长安臭蛋
2015年04月02日 17:40:41
26楼

hanzhg54 说的正确,顶