最近做个项目,监控系统保护接地系统规范采用TN-S请教配电箱如何布置
yuanzhang0426
2013年07月20日 01:56:12
只看楼主

视频监控规范《GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范》对于监控系统的供电做如下要求,采用TN-S系统,异地本地供电摄像机和切换控制设备宜为同相电源。系统我来描述一下,前端57个摄像机,后端NVR,采用电脑管理线路路由情况如下:220V进线-UPS-安防配电箱-摄像机+后端NVR+电脑这个安防配电箱怎么做?里面怎么布置断路器和N,PE排?到摄像机是几根电源线?强电盲请教各位大师!


视频监控规范《GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范》对于监控系统的供电做如下要求,采用TN-S系统,异地本地供电摄像机和切换控制设备宜为同相电源。

系统我来描述一下,前端57个摄像机,后端NVR,采用电脑管理
线路路由情况如下:

220V进线-UPS-安防配电箱-摄像机+后端NVR+电脑

这个安防配电箱怎么做?里面怎么布置断路器和N,PE排?

到摄像机是几根电源线?

强电盲请教各位大师!



免费打赏
王丰
2013年07月20日 07:31:50
2楼
系统要求采用同相电源是对的,你说的情况应该是使用单线电源供电,建议采用三线制(火线、零线、接地线),电器布置没有特别要求
回复
yuanzhang0426
2013年07月21日 11:24:13
3楼
pe线进线
N线进线

统一接入到安防配电箱的PEN排,然后分出N排和PE排,从PEN排中出两条线
一条接N,一条接PE?

回复
yuanzhang0426
2013年07月21日 12:56:53
4楼
请教一下安防配电箱的布置!
急啊
回复
yuanzhang0426
2013年07月21日 13:01:21
5楼
如图TN-S系统

PE和N线在配电箱是合在一起的
是否在机房内,做一局部等电位端子?

然后局部等电位端子箱体印一根导线连接在在配电箱内PEN排
从上级来的N线就接在上面

然后在配电箱做PE排和N排?分别和火线连接到摄像机等用电设备?
就叫做TN-S?
回复
yuanzhang0426
2013年07月21日 14:15:56
6楼
有人懂吗?
回复
yuanzhang0426
2013年07月21日 21:43:38
7楼
指导一下啊!
回复
xlscdx123
2013年07月22日 07:35:18
8楼
yuanzhang0426 发表于 昨天 21:43 指导一下啊!…那个局部等电位箱需要接地,且接地电阻不超过4欧
回复
yuanzhang0426
2013年07月22日 09:30:32
9楼
自顶一下!那位大哥可以指导一下啊
回复
yuanzhang0426
2013年07月22日 14:26:36
10楼
希望大家看见
回复
pdbird_ym
2013年08月20日 14:23:17
11楼
不懂啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复