关于电容补偿的基础问题。
nil1981
nil1981 Lv.2
2007年09月12日 09:43:22
只看楼主

在看电力系统调度试题第4题,电网无功补偿的原则是什么?电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。其中“电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑”一句,就地平衡好理解,按分层分区该怎么理解?有没有离子可以说明?另外“保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求”,正常情况下可以,在事故后均能满足规定要求,个人理解应该指发生事故时,仍然能发挥作用,不知道是不是这个意思。

在看电力系统调度试题第4题,电网无功补偿的原则是什么?
电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。

其中“电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑”一句,就地平衡好理解,按分层分区该怎么理解?有没有离子可以说明?
另外“保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求”,正常情况下可以,在事故后均能满足规定要求,个人理解应该指发生事故时,仍然能发挥作用,不知道是不是这个意思。
免费打赏
jpr0814@co163
2007年09月12日 11:39:17
2楼
分层我理解相同电压为一层,分区应该是按照地理区域,不知对不对。
回复
shenzhen_aut
2007年09月12日 11:58:10
3楼


我的理解:
分层,就是同一个电网中的不同的电压等级,以电压等级划分,500KV、110KV、35KV,10KV,0.4KV等等,每层的无功功率应该尽量平衡,尽量不要与其它层作无功功率的交换。
分区,就是按照供电的区域。
事故后能正常,我理解是事故恢复了,原来平衡的无功不因事故发生而变化。这样可以保证电压质量。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
nil1981
2007年09月12日 15:16:52
4楼
多谢楼上两位老兄的解答,对于分层和分区我已经有了认识。
对于3楼老兄说的:事故恢复了,原来平衡的无功不因事故发生而变化。还是不太理解。
是不是说无功补偿应该有抵抗事故的能力?
或者说,事故后,原来平衡的无功会发生什么变化?
回复

相关推荐

APP内打开