风管机的室外机散热效果不好怎么处理
老板来碗小面
2013年07月18日 22:26:20
只看楼主

刚进了一家小公司,业务经理说春天完工的一个风管机项目,客户说开机后室外机一会停机,热的受不了。要整改,去看了现场,条件很恶劣,室外机高温自动保护。只有外机面对一面墙上有百叶。室外机固定在角钢支架上,对外排风散热。但是下面是窗台外墙。没有补风,导致室外机没有补风,散热不畅。一直感觉不好处理。 后来想了个办法,在客户内开室外机(3P的外机两台上下一起)的房间门下部,开一个350*500的方孔,加一个防雨百叶。引入室内冷空气来降低室外机的散热问题,也解决了室外机排风后的补风问题。不知这样做是否妥当?当时怕热气流倒灌.....也当心被抽走过多冷空气导致室内制冷效果不好。

各位大神给支支招,呵呵,等待大神的回复。PS:自己一直做工装,对这种风管机接触较少,对这块没什么经验。
免费打赏
cyj95566
2013年08月01日 09:51:48
12楼
保温层太薄了吧!
回复
老板来碗小面
2013年08月07日 11:27:34
13楼
underoath1 发表于 2013-7-31 21:01 我们办公室的空调也是这样 我晕 自己公司做空调的 结果因为外机位置有限 自己公司的空调效果差 每个来我们公 …兄弟有好的办法没得,刚才业主老总又打电话来了,,,伤不起老。业主那个外机位置玛德三门都是墙,两台主机位置出风口对着外墙百叶那一溜。主机下面是窗台啊。物业不让在外墙开洞,本来都想在外墙开个回风百叶。不让啊:Q。真的没办法
回复
老板来碗小面
2013年08月07日 11:28:26
14楼
cyj95566 发表于 2013-8-1 09:51 保温层太薄了吧!和保温问题不大啊,哥们主要是外机散热出现问题了{:1_105:}
回复
老板来碗小面
2013年08月07日 11:33:11
15楼
underoath1 发表于 2013-7-31 21:01 我们办公室的空调也是这样 我晕 自己公司做空调的 结果因为外机位置有限 自己公司的空调效果差 每个来我们公 …在室内我们让业主开了一个他们说还是不行,真是烦死了:Q
回复
老板来碗小面
2013年08月07日 11:37:08
16楼
underoath1 发表于 2013-7-31 21:03 真的是没办法 外机没有余压 所以外机接风管也不现实 我们现在就是从室内补风 时不时的泼点水给翅片貌似当时他们选的机器没考虑加风管,肯定是没得余压了.真是烦躁{:1_105:}
回复
益元
2013年09月28日 21:39:25
17楼
想办法在补风或排风位置加风管和风机补风或排风
回复

相关推荐

APP内打开