某回路共给一组电动机配电,其中最大一台电动机额定容量为110kw,cosφ=0.8,起动电流倍数为6.6,整个回路总的设备容量为300kw,需要系数取0.8,则该回路尖峰电流为()。A.1735A B.3537A C.1726A D.3240A请给出计算过程。
某回路共给一组电动机配电,其中最大一台电动机额定容量为110kw,cosφ=0.8,起动电流倍数为6.6,整个回路总的设备容量为300kw,需要系数取0.8,则该回路尖峰电流为()。
A.1735A B.3537A C.1726A D.3240A
请给出计算过程。
22楼
我感觉大家在凑答案,为什么对需要系数0.8视而不见呢?
复习指导书和手册都是有用需要系数的。
回复
23楼
说的对
回复
24楼
1.最大电机的额定电流为(110/0.8)/(1.732*0.38)=208.9A,启动电流为208.9*6.6=1378.8
2.(300-110)*0.8/(1.732*0.38*0.8)=288.68
3.1378.8+360.85=1740
学习了
回复
25楼
1.最大电机的额定电流为(110/0.8)/(1.732*0.38)=208.9A,启动电流为208.9*6.6=1378.8
2.(300-110)*0.8/(1.732*0.38*0.8)=288.68
3.1378.8+360.85=1740
请问360.85是怎么来的
回复
26楼
1 计算负荷为 (300-110)x0.8=152KW,计算电流为152/(1.732*0.38*0.8)=288.7A
2 最大电机的额定电流为(110/0.8)/(1.732*0.38)=208.9A,启动电流为208.9*6.6=1378.8
3 该回路尖峰电流为288.7+1378.8=1667A
回复
27楼
360.85是去掉最大电机后没乘需用系数算的计算负荷。
回复
28楼
个人认为你们都错了,这里应该用全起动电流,应该是三千多
回复
29楼
体中没有给出电动机组的功率因数,不知道
体中没有给出电动机组的功率因数,不知道为何除0.8?
回复
30楼
1 计算负荷为 (300-110)x0.8=152KW,计算电流为152/(1.732*0.38*0.8)=288.7A
2 最大电机的额定电流为(110/0.8)/(1.732*0.38)=208.9A,启动电流为208.9*6.6=1378.8
3 1378.8*2+288.7=3046.3
这样算对不对?高手快来看看!
回复
31楼
尖峰电流为最大电动机的启动电流+扣除该电机后的回路计算电流.
而扣除最大电机后整个设备组的回路功率因数无交代,因此扣除该电机后的回路计算电流无法求解,因此此题无解.
回复