请教复习中不会做的案例题
mql124
mql124 Lv.3
2007年09月12日 09:31:53
只看楼主

某回路共给一组电动机配电,其中最大一台电动机额定容量为110kw,cosφ=0.8,起动电流倍数为6.6,整个回路总的设备容量为300kw,需要系数取0.8,则该回路尖峰电流为()。A.1735A B.3537A C.1726A D.3240A请给出计算过程。

某回路共给一组电动机配电,其中最大一台电动机额定容量为110kw,cosφ=0.8,起动电流倍数为6.6,整个回路总的设备容量为300kw,需要系数取0.8,则该回路尖峰电流为()。
A.1735A B.3537A C.1726A D.3240A
请给出计算过程。
免费打赏
workwxj@co163
2007年09月18日 14:01:14
32楼
由已知条件:最大一台电动机额定容量Pm1=110kw,cosφ=0.8,Kst=6.6,整个回路总的设备容量为P=300kw,需要系数Kx=0.8
最大一台电动机的额定电流Im1=Pm1/1.732/0.38/0.8=208.9A
最大一台电动机的启动电流Istm=Kst*Im1=6.6*208.9=1378.74A
整个回路的计算电流Ic=Kx*P/1.732/0.38/0.8=0.8*300/1.732/0.38/0.8=455.8A
除启动电流最大的一台电动机以外的计算电流Ic(n-1)=455.8-0.8*208.9=288.68A
该线路的尖峰电流Imax=Istm+Ic(n-1)=1378.74+288.68=1667.42A
有时候答案也不一定对,可能是印刷的错误
回复
lulinjun6
2007年09月19日 10:56:02
33楼
扣除最大电机后整个设备组的回路功率因数无交代,因此扣除该电机后的回路计算电流无法求解,因此此题无解.
首先同意 大鼻山
再问个问题,回路尖锋电流指的是负荷还是线路的尖锋电流?考试在即,概念不清,高手指点下!
回复
konkai
2007年09月20日 21:37:51
34楼



负荷和线路有区别吗?

大鼻山,牛!
回复
lulinjun6
2007年09月30日 22:44:58
35楼
负荷和线路有区别吗?


当然有区别,你要是概念不清发言要慎重,呵呵
回复
wwqq6
2007年10月01日 14:07:43
36楼
看了上面的讨论,感到非常疑惑,看来搞电气的是要被其他专业看扁的。包括出题目的那位大师。
出题的本意是要你计算最大启动电流,如果这样的话,上面几位的做法无疑是正确的。
但是要求你尖峰电流。尖峰电流什么概念?启动电流的2~2.5倍(异步电机)。
这样看看,有答案吗?
悲哀!
回复
james_caom
2007年10月04日 23:12:10
37楼
建议某些同志还是找一本设计手册好好看看。有些错误实在太不应该了。希望不是做设计的。
回复

相关推荐

APP内打开