关于小区怎样设置变配电室????????
liyida
liyida Lv.2
2004年11月16日 11:21:23
只看楼主

我是刚做设计的,现在遇到一个问题,本来是供电局的问题,我揽过来了,但我不会,傻眼了。 一个小区,30万平方,共有30栋楼,300*300米长的小区吧,北面有四个小高层,和一个人防车库,问应该设置几个配电室,除了小高层,多层是否应该设置箱式变电站,各位同仁,我现在是一头雾水,有没有这方面的图纸,我参考一下,谢谢

我是刚做设计的,现在遇到一个问题,本来是供电局的问题,我揽过来了,但我不会,傻眼了。
一个小区,30万平方,共有30栋楼,300*300米长的小区吧,北面有四个小高层,和一个人防车库,问应该设置几个配电室,除了小高层,多层是否应该设置箱式变电站,各位同仁,我现在是一头雾水,有没有这方面的图纸,我参考一下,谢谢
免费打赏
libing71
2004年11月17日 15:16:16
2楼
如只有300X300米,一个配电室为好,便于管理。
回复
笑笑生
2004年11月17日 15:27:11
3楼
一个就足够了!
回复
lengbing
2004年11月17日 16:08:58
4楼
一个肯定不够。
回复
liuhua1990
2004年11月17日 16:19:46
5楼
赞同3楼.
回复
xujinzhan
2004年11月17日 20:11:00
6楼
变配电室可以考虑设一处,但变压器台数需仔细核算,看看设几台,还要看一.二级负荷的数量,外网高压情况,如需设发电机最好也在此处考虑.
回复
carypowerr
2004年11月18日 09:03:19
7楼
正好给我这新手做设计题目
回复
shihongyu9999
2004年11月18日 16:17:07
8楼
可根据建筑面积按每平方米50w估算安装容量,需要系数可取0.15~0.2。根据计算负荷看需几台变压器,若台数多可设一个10KV配电所。变电所可根据负荷情况就近设箱式变电站。
回复
qy313
2004年11月19日 11:59:05
9楼
如果地库在小区中心位置,设一个变电所就可;若在小区的周边,那供电范围就会超过250M,此时可在另一边设一台箱变
回复
李碧云
2004年11月19日 15:15:04
10楼
每2~3栋设400KVA厢变一台,单独控制
回复
zhanglf
2004年11月20日 00:42:43
11楼
先确定变压器的容量,最好每台不超800kva,台数超过6台,就要设开闭所了。