雨水管最小覆土深度无法满足如何处理?
dudulunyu
dudulunyu Lv.3
2013年07月18日 15:41:58
只看楼主

城市道路铺设雨水管,由于现状雨水管的限制,新建雨水管的最小覆土要求无法满足,这种情况如何处理呢?

城市道路铺设雨水管,由于现状雨水管的限制,新建雨水管的最小覆土要求无法满足,这种情况如何处理呢?
免费打赏
段海龙
2013年07月18日 16:43:36
2楼
什么管材?可以采用钢筋混凝土管,必要的话考虑混凝土包缝
回复
huangzhimin
2013年07月19日 14:25:29
3楼
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)
第4.3.7条规定: 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
第4.3.7 条条文说明:规定管顶最小覆土深度。
一般情况下,宜执行最小覆土深度的规定:人行道下 0.6m ,车行道下 0.7m 。不能执行上述规定时,需对管道采取加固措施。
回复
jevengod
2013年07月19日 19:08:38
4楼
说了等于没说,“采取加固措施”,什么措施?
回复
happycgt
2013年07月22日 17:19:41
5楼
可采用换管材,例如把雨水管材改为环刚度8kN以上的双壁波纹管
回复
moye520
2013年07月22日 23:30:46
6楼
考虑采用HEPE管,包管措施
回复
13fleet
2013年07月23日 08:10:16
7楼
地面部分采用钢筋加固,使顶部荷载均匀分布
回复
kobelove1991
2013年07月23日 09:12:37
8楼
飘过,学习中
回复
blackbird43
2013年07月23日 09:36:45
9楼
混凝土管可以采用360°包管措施,见图集04S516。在路面部分布置钢筋网进行加固
或者可以考虑采用钢管,其对覆土要求比较浅
回复
dudulunyu
2013年07月26日 12:39:43
10楼
谢谢各位的回复,决定采取混凝土满包了,楼上的图集号很及时啊
回复