框架PKPM计算的问题
gu4566145
gu4566145 Lv.2
2013年07月18日 12:20:55
只看楼主

建了个模型,基础顶到柱顶高度11m,横向柱距6m,12m,12m纵向柱距7.5m,7.5m,我建模建了两层,中间加了层梁,中间是开洞空的,我这样计算强制刚性楼板,中间就变成刚性板了,这样出的计算结果是不是有问题,另一种是我只建一层,下面的那层按层间梁输入,我觉得这样合理,你们觉得呢?我第一种该怎么计算?

建了个模型,基础顶到柱顶高度11m,横向柱距6m,12m,12m纵向柱距7.5m,7.5m,我建模建了两层,中间加了层梁,中间是开洞空的,我这样计算强制刚性楼板,中间就变成刚性板了,这样出的计算结果是不是有问题,另一种是我只建一层,下面的那层按层间梁输入,我觉得这样合理,你们觉得呢?我第一种该怎么计算?
免费打赏
daheshop
2013年07月18日 15:26:59
2楼
我觉得应该没有问题
回复
cardina
2013年07月19日 14:47:49
3楼
如果采用开大洞处理后,在计算位移时即使再点击上强制楼板假定,开大洞的这层程序也不会认为是刚性楼板。自己的感觉,最好还是问一下PKPM。