空调内藏式风管机与风管采用什么连接?
llzh2008
llzh2008 Lv.2
2007年09月12日 02:47:05
来自于中央空调
只看楼主

我碰到过一个VRV空调系统,内藏式风管机与铁皮风管采用帆布连接,结果试运行时帆布出现滴水现象,。 采取橡塑保温板给帆布保温,由于帆布是软的,与橡塑板粘接不服帖,请问现在通常采用什么材质的软接方便施工且解决滴水问题。

我碰到过一个VRV空调系统,内藏式风管机与铁皮风管采用帆布连接,结果试运行时帆布出现滴水现象,。 采取橡塑保温板给帆布保温,由于帆布是软的,与橡塑板粘接不服帖,请问现在通常采用什么材质的软接方便施工且解决滴水问题。
免费打赏
xuexikongtiao
2007年09月12日 08:41:36
2楼
换一种保温材较试试如采用密度为32KG/立方米的超细玻璃棉加带网格线的铝箔缠裹.要求保温材料紧贴风管且保持松软状,外表包扎严密.
回复
cixixudifeng
2007年09月13日 15:08:07
3楼
直接和风管连接就可以了 完全没有问题
回复
china8868
2007年09月17日 10:19:29
4楼


不过手工一定要做得很好才行呀!
回复
xuyongcai0582
2007年10月09日 10:47:02
5楼
我不明白为什么会滴水?
回复
shanli0415
2007年10月09日 11:01:06
6楼
直接和风管连接


暖通招聘网
回复
xuyongcai0582
2007年10月09日 11:20:25
7楼
怎么接?
回复
llzh2008
2007年10月10日 18:07:41
8楼



因为内藏式风管机的出风口吹出的是冷风,而帆布外面的室内空气温度较高,所以在帆布是表面就结露,多了就出现滴水现象。但不知道怎么处理才好。
回复
wgj1207
2007年10月14日 11:11:48
9楼
直接和风管连接就行了.