本帖最后由 yzygxj 于 2013-7-23 13:06 编辑 这个围墙基础感觉很危险,大家帮忙评估一下,埋深800,每隔3米,有1混凝土构造柱
本帖最后由 yzygxj 于 2013-7-23 13:06 编辑
这个围墙基础感觉很危险,大家帮忙评估一下,埋深800,每隔3米,有1混凝土构造柱
12楼
回复
13楼
主要要考虑倾覆!!
回复
14楼
谢谢大家的热心帮助!
回复
15楼
也感觉埋深太浅了 。
回复
16楼
无间道 发表于 2013-7-18 05:21 评估条件有点欠缺,埋深是多少?问一下,查了规范,网上也翻了个遍,也没找到倾覆怎么计算的,望指教。只要点一下是规范哪一条就可以了,谢谢啊
回复
17楼
资料太少,要看地质资料的,我做过围墙都打桩的项目
回复
18楼
也感觉埋深太浅了 。
回复
19楼
才两米多高的围墙,没关系的
回复
20楼
问题不大.三米有条构造柱
回复
21楼
基础可以,包括宽度与埋深;围墙的厚度为180,是否够?