广告牌式的围墙的立柱基础不配筋可以吗?
wwwhfut
wwwhfut Lv.7
2010年07月05日 17:12:01
来自于地基基础
只看楼主

如题,广告牌六七米高。风压0.40

如题,广告牌六七米高。风压0.40
免费打赏
设计小兵
2010年07月07日 09:45:07
2楼
是钢立柱吗?如按临时结构考虑,基础可不加钢筋。如是永久的,建议基础配构造钢筋
回复
xtfvq
2010年07月07日 14:15:10
3楼
这个要看地基如何了,软基(不均匀沉降)的,墙体要受拉,就要配筋,
回复
wwwhfut
2010年07月13日 12:39:25
4楼
好多都没有配筋的。
回复
yfs007
2010年07月13日 12:49:04
5楼
看你怎么计算的了,不配筋有不配筋的做法,不过考虑经济性还是配筋吧.
回复
wwwhfut
2010年07月14日 19:14:12
6楼
配筋反而经济啊
回复
想做大师666666
2010年07月14日 21:12:35
7楼
当然了,6、7米高的广告牌用无筋混凝土基础的话基础做得很大,反而增加了费用。
回复
wwwhfut
2010年07月15日 13:39:30
8楼
学习了,我看到有的连续广告牌八米高基础也就做个800X800X800的立方砼礅,感觉基础太小了。
回复
nijiwogun
2010年12月28日 08:20:12
9楼
谁有计算资料啊?
回复
fenggaow
2010年12月31日 13:06:12
10楼
挡土墙也有刚性和柔性的,关键看采用什么材料和计算得出弯矩,
回复
lijuan_1987320
2011年03月26日 09:18:12
11楼
来学习的,不发表意见