关于配电箱中多根一次线是否可以压入一个线鼻的问题
小晓学徒
2013年07月17日 15:10:06
只看楼主

最近在车间里发现,配电箱主断路器下口与下级微断之间的一次线连接有很大问题。比如,A相下口需要接多根6平方的硬线,这种情况配线工就直接将几根线压进一个线鼻接至主断路器上(冷轧机)。我觉得这样的工艺在实际使用中肯定会出现发热的现象,因为不可能保证将几个线完全压合在一起。不知道其他厂家都怎么处理这个问题的,是否用多股软线会好些呢??

2013年07月17日 17:09:02
2楼
是的,碰上过类似问题。

一个XL-21柜子,总开关用200A刀熔,下面有10只(壳体规格100A)空开,我要求每只空开的电源线都必须从总开关上引(不允许在空开上并),大电流开关装下排(线粗又能长一点),小电流开关装上面(线细短一点),主要考虑短路电流!

多根线用开口鼻子(铜线耳500A的)压紧并锡焊。
回复
szq0819
2013年07月17日 17:21:55
3楼
都是这样干的啊~~
回复
老盖
2013年07月18日 11:55:36
4楼
压紧并锡焊
回复
qq603053811
2013年07月21日 19:39:32
5楼
这样的话要打铜头才得,还要在加点锡焊上去,防止铜头氧化
回复