本帖最后由 钢结构小达人 于 2013-7-17 14:26 编辑 最近看一本介绍pkpm钢结构设计的书,有如下几个问题,真的是思考很久也没想清楚,无奈来论坛麻烦高手帮我解答下心中疑惑,新手土木币不多,希望大家不要嫌弃,帮帮我啦~1、为何说由于钢的弹性模量大,其恒载计算时可以按“一次性加载”?(satwe参数中总信息中的一项)2、为何交叉的柱间支撑是按拉杆计算,其真实受力是怎样的?而偏心支撑可以提高结构
本帖最后由 钢结构小达人 于 2013-7-17 14:26 编辑
最近看一本介绍pkpm钢结构设计的书,有如下几个问题,真的是思考很久也没想清楚,无奈来论坛麻烦高手帮我解答下心中疑惑,新手土木币不多,希望大家不要嫌弃,帮帮我啦~
1、为何说由于钢的弹性模量大,其恒载计算时可以按“一次性加载”?(satwe参数中总信息中的一项)
2、为何交叉的柱间支撑是按拉杆计算,其真实受力是怎样的?而偏心支撑可以提高结构整体延性,又是如何做到的?
3、对于矩形柱,可以将刚域作为一种安全储备而不选择“梁柱重叠部分简化为刚域”这一项,原因是啥?而且考虑了“梁端负弯矩调幅”后,则不宜考虑刚域,又是为何?
2楼
给自己顶一下~
回复
3楼
1.谁说钢结构选一次性加载是因为弹性模量大?
2.谁说柱间支撑是按拉杆计算的?偏心支撑是用耗能段来提高延性的,耗能段进入塑性阶段,能产生很大的变形。
3.考虑刚域可以减小梁的跨度,也就是说梁的跨度从柱边计算了;梁调幅目的就是减少端部弯矩,两个措施减少了两次弯矩,偏于不安全。
回复
4楼
可惜我还没学,,,
回复
5楼
zyhjiao 发表于 2013-7-17 15:58 1.谁说钢结构选一次性加载是因为弹性模量大?2.谁说柱间支撑是按拉杆计算的?偏心支撑是用耗能段来提高延 …十分感谢啊!那钢结构选择一次性加载的原因是什么呢?还有,我说的柱间支撑少了个条件,是交叉支撑,书中说按拉杆考虑。麻烦解答下哈~~把币给你~~
回复
6楼
钢结构小达人 发表于 2013-7-17 21:52 十分感谢啊!那钢结构选择一次性加载的原因是什么呢?还有,我说的柱间支撑少了个条件,是交叉支撑,书 …很难分出层的钢结构可以按一次性加载,一般是工业或体育场馆类建筑,其他的还是模拟施工3好些。交叉支撑只有在单层厂房(平面结构)中按拉杆计算,抗震的多层钢结构只有四级框架交叉支撑才允许按拉杆设计。
回复
7楼
:):):):):):)
回复
8楼
同意二楼的说法
回复
9楼
同意二楼的说法
回复
10楼
同意二楼的说法
回复