我总工说,如果电缆在室外穿管得带铠装,如果在配电室里面可以不用带铠的。我电缆在室内穿镀锌钢管,公司审图的那个人非得让我改成带铠的。还说规范上有,叫我自己找,我是没找到,求助各位啦。到底谁是对的。
我总工说,如果电缆在室外穿管得带铠装,如果在配电室里面可以不用带铠的。我电缆在室内穿镀锌钢管,公司审图的那个人非得让我改成带铠的。还说规范上有,叫我自己找,我是没找到,求助各位啦。到底谁是对的。
12楼
全程套管可以不采用铠装。
回复
13楼
lan946060450 发表于 2013-7-18 09:42 那我在配电室内电缆穿镀锌钢管可以不用铠装的吧配电室内电缆为什么要穿钢管?什么用途?配电室内电缆(不穿到外面去)是空调或照明用的电源电缆?配电室内有沟,还需要穿镀锌钢管?
回复
14楼
电缆选项用是否带铠,与穿管没关系
回复
15楼
lingxuct 发表于 2013-7-18 10:39 配电室内电缆为什么要穿钢管?什么用途?配电室内电缆(不穿到外面去)是空调或照明用的电源电缆?我从高压柜到变压器那边时采用穿管过去的,沟贵
回复
16楼
老盖 发表于 2013-7-18 10:50 电缆选项用是否带铠,与穿管没关系那跟什么有关系,有无规范
回复
17楼
一根高压电缆和低压控制电缆?
电缆少不走电缆沟,穿钢管也是一种方法,出钢管没其他机械伤害可能的话,就用无铠电缆。
回复
18楼
非常感谢
:)学习了
回复
19楼
《民用建筑电气设计规范》
8.7
电力电缆布线
8.7.2
电缆埋地敷设应符合下列规定:
2.埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆,在无机械损伤可能的场所,也可以采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等有可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。
5.电缆通过有振动和承受压力的下列各地段应穿管保护,保护管不应小于电缆外径的1.5倍:
1)电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础。楼板和穿过墙体等处;
2)电缆通过道路和可能受到机械损伤等地段;
3)电缆引出地面2m至地下0.2m处一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。
多看看规范
回复
20楼
审图提问题应该有依据,不能让被审的找依据。楼主可用GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范来回复他。
3.5.3 直埋敷设时电缆外护层的选择,应符合下列规定:
1 电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应具有加强层或钢带铠装。
2 在流砂层、回填土地带等可能出现位移的土壤中,电缆应有钢丝铠装。
3 白蚁严重危害地区用的挤塑电缆,应选用较高硬度的外护层,也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层,其材质可采用尼龙或特种聚烯烃共聚物等,也可采用金属套或钢带铠装。
4 地下水位较高的地区,应选用聚乙烯外护层。
5 除上述情况外,可选用不含铠装的外护层。
回复