电缆穿管是否要带铠装
lan946060450
2013年07月17日 10:41:01
只看楼主

我总工说,如果电缆在室外穿管得带铠装,如果在配电室里面可以不用带铠的。我电缆在室内穿镀锌钢管,公司审图的那个人非得让我改成带铠的。还说规范上有,叫我自己找,我是没找到,求助各位啦。到底谁是对的。

我总工说,如果电缆在室外穿管得带铠装,如果在配电室里面可以不用带铠的。我电缆在室内穿镀锌钢管,公司审图的那个人非得让我改成带铠的。还说规范上有,叫我自己找,我是没找到,求助各位啦。到底谁是对的。
免费打赏
开心老爸
2013年07月17日 10:44:44
2楼
室外敷设也不一定铠装啊,如果你穿钢管埋地敷设也可以的
回复
老盖
2013年07月17日 11:25:46
3楼
有谁有这规范?
回复
ssqqugamd
2013年07月17日 12:14:49
4楼
电缆埋地敷设穿过道路必需用钢管保护,当然铠装需要一同穿管保护。
回复
云飘飘
2013年07月17日 13:01:20
5楼
全城金属管且不承受外在机械力,不需要带铠。
回复
fishbone_l
2013年07月17日 13:14:10
6楼
户内盘间电缆不需要带铠的
回复
lingxuct
2013年07月17日 13:39:36
7楼
电缆选项用是否带铠,与穿管没关系,是管子以外的环境是否需要带铠。

因为一根电缆不可能部分带铠部分不带铠,所以,管子以外环境需要带铠时,电缆就带铠,管子以外电缆不需要带铠时,电缆就不带铠!
回复
dalijiang
2013年07月17日 14:22:07
8楼
努力
学习中:o
回复
dianqipanli
2013年07月17日 22:13:12
9楼
《民用建筑电气设计规范》
8.7
电力电缆布线
8.7.2
电缆埋地敷设应符合下列规定:
2.埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆,在无机械损伤可能的场所,也可以采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等有可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。
5.电缆通过有振动和承受压力的下列各地段应穿管保护,保护管不应小于电缆外径的1.5倍:
1)电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础。楼板和穿过墙体等处;
2)电缆通过道路和可能受到机械损伤等地段;
3)电缆引出地面2m至地下0.2m处一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。
回复
lan946060450
2013年07月18日 09:42:02
10楼
lingxuct 发表于 2013-7-17 13:39 电缆选项用是否带铠,与穿管没关系,是管子以外的环境是否需要带铠。因为一根电缆不可能部分带铠部分不 …那我在配电室内电缆穿镀锌钢管可以不用铠装的吧
回复
lan946060450
2013年07月18日 09:43:43
11楼
dianqipanli 发表于 2013-7-17 22:13 《民用建筑电气设计规范》8.7电力电缆布线谢谢哈 不过好像没问答到问题的核心
回复