关于舞台照明
ruirui2011
ruirui2011 Lv.2
2013年07月16日 23:25:59
来自于照明工程
只看楼主

最近在做一个剧场的配电,包括舞台照明的部分。想请教业内人士,舞台照明的负荷计算到变压器侧,需用系数和同时系数如何取?舞美专业的给我提资,总设备容量为3900KW,还说表演的时候所有的灯具都是开启的,只是根据灯具前的快门口来控制灯具是否亮闭。如果按照舞美的说法,岂不是要用4000多KVA才能搞定??大家给个意见呐

2013年07月17日 10:22:36
2楼
1.所有的灯具都是开启的,这不错,但不是同时开启的
2.同时系数直接让舞美提供,配电照算就好了
回复
ruirui2011
2013年07月27日 08:51:46
3楼
开心老爸 发表于 2013-7-17 10:22 1.所有的灯具都是开启的,这不错,但不是同时开启的2.同时系数直接让舞美提供,配电照算就好了一直在外出差,才看到。谢谢你的回复。但是舞美的就是确定演出一开始所有的灯都是开启带电的,只是根据快门来控制是否显亮。我有点质疑他们的提资,如果现实情况真的如此,那同时系数不是很高?
回复
fwbbqgj1
2013年07月28日 13:56:25
4楼
所有的灯具都是开启的,,虽不是同时开启的。但需考虑其同时开启的可能。还需综合其它如;空调、排风、音晌等。再者总设备容量没有这么大吧?(3900KW)现在都是采用LED的光源,是不是容量单位弄错了。
回复

相关推荐

APP内打开