混凝土柱上面加钢柱
yyandzz
yyandzz Lv.2
2013年07月16日 21:19:10
只看楼主

求助各位同仁,下面是已经有的圆形混凝土柱,现在要在上面加箱型的钢柱,这种要怎么设计?怎么连接?有没有做法大样或者图集之类的?

求助各位同仁,下面是已经有的圆形混凝土柱,现在要在上面加箱型的钢柱,这种要怎么设计?怎么连接?有没有做法大样或者图集之类的?
免费打赏
yyandzz
2013年07月16日 21:22:22
2楼
上部是新增钢结构,层高与4m,跨度也较大,柱脚是用刚接还是铰接比较安全?
回复
无间道
2013年07月17日 06:10:48
3楼
宜通过预埋件来实现你的设想。
回复
shihuobushi1
2013年07月17日 10:48:40
4楼
你这个恐怕图审有问题,两种不同材质的结构体系,先与图审沟通。
已有混凝土柱上生钢柱,做成铰接好处理些
回复
syqhus
2013年07月17日 16:14:42
5楼
如果增加的钢结构位移如果能控制好的话 ,尽量做成铰接 ,梁柱做成刚接。刚接不是不能做,而是加固的结构刚接比较难保证。
回复
shdstone
2013年07月17日 16:30:11
6楼
本帖最后由 shdstone 于 2013-7-17 17:03 编辑

可参照型钢混凝土柱的柱脚做法,设置抗剪键。具体可参考图集04SG523。
回复
wanglei1271
2013年07月17日 16:37:29
7楼
铰接好做,刚接太复杂,注意结构体系,别搞成可变结构了
回复
better_tomorrow
2013年07月17日 16:46:09
8楼
可在混凝土柱里面做和上部尺寸相同的钢柱(类似型钢混凝土),这样钢柱上下是贯通的,钢柱之间也比较好连接。
但这种情况貌似要在包着钢柱的混凝土柱的上部做一个扩大端,看上去不太好看还在其次,有扩大端的地方的净空相当于降低了,得看看还满不满足建筑要求。至于扩大端的尺寸,好像在哪本图集里见到过类似的情况,但是是哪本图集实在不记得了,我尽量再想想。你可以先翻翻01G101那系列。
回复
yaslean
2013年07月18日 00:35:30
9楼
做成铰接,减少钢柱对原有结构的影响。(弯矩)
回复
余谦睿
2013年07月18日 11:07:04
10楼
回复
green0204
2015年04月13日 09:19:20
11楼
学习了,谢谢各位
回复