关于砼气泡的问题
log10
log10 Lv.2
2007年09月11日 21:31:10
只看楼主

大家晚上好我想请教一下我们工地的防浪墙砼表面气泡怎么也消除不了,是C30砼,塌落度3-7cm,掺了高效减水剂和引气剂,大家有类似的经验吗?

大家晚上好
我想请教一下我们工地的防浪墙砼表面气泡怎么也消除不了,是C30砼,塌落度3-7cm,掺了高效减水剂和引气剂,大家有类似的经验吗?
免费打赏
lv-0324
2007年10月01日 22:40:54
12楼
同意羌河鱼的观点,但还应注意使用水是否合格,也有可能是水中的某种元素与骨料反映产生的
回复
log10
2007年10月02日 19:14:41
13楼
现在打最后一期砼了,墙高只有1.4m,墙厚0.3m,采用了竹胶模板,还是用50棒振捣,工艺同前述,配合比没变(原因是作配合比的老师傅太倔强了,再加上项目部体制、人事方面的原因,说服不了),气泡能少点了,最后湿润砼表面,然后用干水泥涂抹,基本消除了气泡痕迹,墙体表面颜色也一致了。
谢谢大家的解答!!
回复
beidao-ci
2007年10月03日 13:09:28
14楼
提醒一下,振捣讲究的是快插慢提,如果上部振实了,下部再怎么振也是有气泡的
回复
xue_xue_yi
2007年10月04日 11:18:07
15楼

实际经验蛮有道理的!
回复
lhklcb
2007年10月05日 13:57:44
16楼
同意
回复
孤行听雨
2008年04月26日 04:50:03
17楼
我认为:1.适当增加砼砂率。2.提前对模板刷干净的机油。3.砼严格控制含气量和塌落度。4.振捣时要慢振。5.在上部50cm时用木榔头轻轻敲击进行排气。
回复
大地上的异乡者
2009年09月18日 11:10:47
18楼
我认为是振捣方面的问题
回复
boyluoshi
2009年09月18日 16:51:23
19楼
太快了,气泡没有办法自然上逸,会在模板上留下许多气泡。