消防泵可否放在消防水池中?急!
renpeng8101
2007年09月11日 21:27:38
只看楼主

可否用相同参数的潜水泵,代替消防泵放在消防水池中?

可否用相同参数的潜水泵,代替消防泵放在消防水池中?
萝卜花园
2007年09月11日 21:42:45
2楼
可以的,我也有一个工程,正在做,也是用潜水泵。
回复
renpeng8101
2007年09月13日 21:43:17
3楼
潜水泵能满足消防的要求吗?不是说消防泵是有要求的吗!
潜水泵不是作消防使容易出现抱轴吗?
回复
roverpump
2007年09月14日 07:26:51
4楼
凡是符合GB6245-2006标准,并取得型式检验合格的产品都能作为消防泵,当然包括潜水泵.
潜水泵或普通离心泵都会抱轴,关键是作为消防泵,必须每周运转一次.
回复
ynhyh
2007年09月14日 09:45:29
5楼
为什么要这样做?理论上好象是可以的
4楼说做好以后每周运行一次,在实际中使用单位不可能做到。消防泵不是用个几年甚至十年八年就不用,最多每年年检时运行一下,但是时间久拉水泵坏拉怎么办,第一:检修时要把水池的水基本放干;第二:如果检修过程中发生火灾,怎么办?
偶觉得设计者要学会保护自己。如果发生火灾后有什么损失,要追究责任,如果设计有问题(也不能说这样的做法就是错误的,但是还是按常规做法比较好),那不好拉。
回复
roverpump
2007年09月19日 09:40:04
6楼
我们推荐选用长轴涡轮消防泵(深井泵)
021-56032050
回复
cuiqigang
2007年09月20日 19:30:47
7楼
应该可以.
回复
youwei_hi
2007年09月21日 11:41:16
8楼
没有做过,但是要考虑多方面因素,比如检修时必须把水全放掉,这时候消防没有保障的.
搞清甲方为什么提这样的要求先.
回复
neverove
2007年09月21日 14:12:14
9楼
我做过一个工地是潜水泵加消防泵组合,因为消防泵吸不上水.潜水泵接线很麻烦,防水没做好直接烧机器,后果比较严重.
回复
roverpump
2007年09月21日 14:32:19
10楼

为什么不用长轴涡轮消防泵(深井泵),泵部分在水下,电动机在水面上,没有防水问题.
回复
gzd-hefei
2007年09月22日 12:30:39
11楼
消防泵应自灌吸水,6楼的泵不可取
回复

相关推荐