本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-16 20:42 编辑 问题:这是一栋是高层混凝土外墙,拆掉模板我看到很多漏石子的地方,我在别的楼都没见过,都是很光滑的墙面,现在看到有工人正用水泥砂浆修补呢,很是疑惑,请问这样的情况对楼的影响大不大啊 ,谢谢了。 回复如下: 其实这种现场施工经常遇到的疑问,结合本人的工作经历,发现这种现象,必须通知甲方、监理、设计等各方到现场检查,在没有做出结论之前是不允许工人用水泥砂浆修补的。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-16 20:42 编辑
问题:这是一栋是高层混凝土外墙,拆掉模板我看到很多漏石子的地方,我在别的楼都没见过,都是很光滑的墙面,现在看到有工人正用水泥砂浆修补呢,很是疑惑,请问这样的情况对楼的影响大不大啊 ,谢谢了。
回复如下: 其实这种现场施工经常遇到的疑问,结合本人的工作经历,发现这种现象,必须通知甲方、监理、设计等各方到现场检查,在没有做出结论之前是不允许工人用水泥砂浆修补的。
检查后的结论一般有三种情况:
1、墙面有蜂窝麻面,但没有造成“狗洞”和露筋现象,结构主体基本完好,不必补强,可以用高一个强度等级的水泥浆修补;
2、墙面不但存在蜂窝麻面,且出现“狗洞”和露筋现象,但没有贯穿墙体,这是是不能做简单修补的,可用高压灌浆法修补(必须凿掉松动的墙体砼,用比原墙高一个强度等级的细石砼修补);
3、墙体“狗洞”和露筋现象严重,且贯穿墙体,要求出补强加固方案。
以上是本人对这位群友问题的回答,个人看法不排除有局限性,还请各位同仁看完后,点评下,给点建议,当然如果有不全面的地方欢迎补充,各位有其他看法的也请分享出来,大家一起讨论,共同进步!
2楼
:)楼主说的很有道理,看了受益匪浅啊
回复
3楼
的确,应该是这样的
回复
4楼
学习了,楼主
回复
5楼
楼主那里不用高一级的微膨胀细石混凝土吗
回复
6楼
8.1 一 般 规 定
8.1.1 现浇结构的外观质量缺陷,应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按表8.1.1 确定。
表8.1.1 现浇结构外观质量缺陷
名 称 现 象 严 重 缺 陷 一 般 缺 陷
露筋 构件内钢筋未被砼包裹而外露 纵向受力钢筋有露筋 其他钢筋有少量露筋
蜂窝 砼表面缺少水泥浆而形成石子外露 构件主要受力部位有蜂窝 其他部位有少量蜂窝
孔洞 砼中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 构件主要受力部位有孔洞 其他部位有少量孔洞
夹渣 砼中夹有杂物且深度超过保护层厚度 构件主要受力部位有夹渣 其他部位有少量夹渣
疏松 混凝土中局部不密实 构件主要受力部位有疏松 其他部位有少量疏松
裂缝 缝隙从砼表面延伸至砼内部 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝
连接部位缺陷 构件连接处砼缺陷及连接钢筋、连接铁件松动 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷
外形缺陷 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞出凸肋等 清水砼构件内有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 其他砼构件有不影响使用功能的外形缺陷
外表缺陷 构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 具有重要装饰效果的清水砼构件有外表缺陷 其他砼构件有不影响使用功能的外表缺陷
8.1.2 现浇结构拆模后,应由监理(建设)单位、施工单位对外观质量和尺寸偏差进行检查,作出记录,并应及时按施工技术方案对缺陷进行处理。
回复
7楼
问题严重的情况,还是要通知设计单位出方案解决。
回复
8楼
的确,应该是这样的
回复
9楼
学习了谢谢楼主。。
回复
10楼
楼主分析的还是挺有道理的,谢谢楼主的分享。
回复
11楼
问题严重的情况,还是要通知设计单位出方案解决。
回复