本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-16 13:48 编辑 该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-16 13:48 编辑


该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。

一、基本要求
(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。

(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。

(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。

(四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。

二、总配电箱(柜)
内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作 时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

QQ截图20130716115144.jpg
总配电柜示意图

2.jpg
总配电柜端子板节点图

3.jpg
总配电柜柜门电气连接节点图

4.jpg
四回路配电柜电气系统图


11.jpg
六回路配电柜电气系统图


22.jpg

三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电)
内设200A-250A 具有隔离功能的DZ20 系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20 或 KDM-1 型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20 或KDM-1 透明塑壳断路器作为控制开关;PE 线连线螺栓、N 线接线螺栓根据实际需要配置。

33.jpg
分配电箱示意图


44.jpg
分配电箱PE、N 线端子板节点图

55.jpg
分配电箱箱门电气连接节点图

66.jpg
分配电箱电气系统图

四、开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)

(一)电焊机开关箱
内设DZ20-100∕2 系列或KDM1-100∕2(100A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,DZ15LE-100∕2 (DZ20L-100∕2)或LBM-1-100∕2(100 A)漏电断路器,BFGD 系列二次防触电保护器;PE 端子排为3 个接线螺栓。

66.jpg
电焊机开关箱示意图

77.jpg
电焊机开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图

88.jpg
电焊机电气系统图

(二)塔式起重机开关箱
内设KDM1 或DZ20(63-100A、380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1 系列漏电断路器;PE 线端子排为3 个接线螺栓。

88.jpg
塔式起重机开关箱示意图

99.jpg
塔式起重机开关箱端子板、箱门电气连接节点图

00.jpg

(三)3.0KW 以下用电设备开关箱
内设KDM1 或DZ20(20-40A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1(16-20A)系列漏电断路器,PE 线端子排为4 个接线螺栓。

(四)5.5KW 以上用电设备开关箱
根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20 或KDM1 系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L、DZ20L 或LBM-1 系列;PE 线接线螺栓为3 个。

2222.jpg
设备开关箱示意图

烦烦烦.jpg
设备开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图

vvv.jpg
设备开关箱电气系统图



(五)照明开关箱

内设KDM1 — T/2(20-40A) 断路器, 配置DZ15L —20-40/290 漏电断路器,PE 线螺栓为3 个。

棒棒棒.jpg

照明开关箱示意图

尺寸.jpg
照明开关箱电气系统图

注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S,电流速断、电磁式电动机保用产品。总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。

五、配电室布置应符合下列要求:
(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;
(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
(三)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。

六、配电箱架设应符合下列要求:
(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。
(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施。

施工现场临时用电配电箱(柜)配置资料图集!分享给大家参考~~




QQ截图20130716115144.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


11.jpg


22.jpg


33.jpg


44.jpg


55.jpg


66.jpg


66.jpg


77.jpg


88.jpg


88.jpg


99.jpg


00.jpg


2222.jpg


烦烦烦.jpg


vvv.jpg


棒棒棒.jpg


尺寸.jpg

免费打赏
sevention
2013年07月18日 06:25:15
23楼
收藏了,有帮助,谢谢
回复
mytheresa
2013年07月18日 09:15:39
24楼
我们的箱子检验不合格刚从现场拉回来
回复
nevsaynev1983
2013年07月18日 10:36:41
25楼
非常好的资料,多谢楼主的无私分享。。。。。。
回复
hxmhit
2013年07月18日 12:02:40
26楼
非常感谢楼主分享,楼主辛苦了!好好学习学习!:)
回复
yj213224
2013年07月18日 13:28:55
27楼
学习,学习,搞得不错
回复
mujian1997
2013年07月18日 14:34:20
28楼
学习学习学习
回复
dukoudetiankong
2013年07月18日 15:13:14
29楼
太棒啦,谢谢楼主!
回复
sjkl_08
2013年07月18日 15:35:46
30楼
留个记号,以后好找
回复
muyuyao
2013年07月18日 15:36:45
31楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-7-18 15:38 编辑 lingxuct 发表于 2013-7-17 16:44 没听说“DZ20型号的低压断路器”有隔离功能?!8.2 电器装置的选择8.2.1 配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。8.2.1 本条符合现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869的规定。8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。 8.2.2 本条按照现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的一般规定,结合施工现场临时用电工程对电源隔离以及短路、过载、漏电保护功能的要求,对总配电箱的电器配置作出综合性规范化规定。其中,用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头,也可采用分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,这种断路器具有透明的塑料外壳,可以看见分断点,这种断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关。不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。
回复
muyuyao
2013年07月18日 15:46:28
32楼
电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。

------临电规范并没有要求所有配电箱都做重复接地!

但我认为这样的规定毫无必要!

我建议所有的临电配电箱都做重复接地!相当于所有配电箱都与大地做了总等电位联结!

即提高了用电安全性,又统一了PE排上连接线的数量!
回复