各位帮忙看看这个基础怎么办?
angboonyan
angboonyan Lv.2
2013年07月15日 23:01:52
来自于地基基础
只看楼主

自家建房,独立基础,15支柱子,有1个承台倒水泥倒高了,怎么办?还有像这样基础建6层有没有问题?

自家建房,独立基础,15支柱子,有1个承台倒水泥倒高了,怎么办?还有像这样基础建6层有没有问题?


IMAG0010.jpg

IMAG0011.jpg

IMAG0018.jpg

IMAG0020.jpg


IMAG0010.jpg


IMAG0011.jpg


IMAG0018.jpg


IMAG0020.jpg

c1c64e1705bb36b14de0.rar
3.2 MB
立即下载
免费打赏
无间道
2013年07月16日 06:00:44
2楼
混凝土浇筑高了,也只能将错就错。以后注意就是了,不要再发生这样的错误了。
至于基础够与不够,是需要技术参数说话的。
回复
lvyilvyi
2013年07月16日 09:43:37
3楼
垫层不做,摸板不支,真无语,可作为典型了。
回复
shihuobushi1
2013年07月16日 16:33:51
4楼
嘿嘿,这混凝土搅拌的真露骨,石子都能数过来了
回复
nuanshuiping
2013年07月16日 16:37:22
5楼
施工质量有待于提高啊。楼主没有经过计算吗?
回复
青春永不言弃
2013年07月17日 09:15:48
6楼
nuanshuiping 发表于 2013-7-16 16:37 施工质量有待于提高啊。楼主没有经过计算吗?这个质量的基础做六层,我真的替你担心,这个施工质量是我见过最烂的了,如果满分一百分,我给你打分20分。从垫层,模板,钢筋绑扎,混凝土浇筑,没有一点符合要求的,就像小孩子整着玩似的,瞎整。
回复
gxnnlj2002
2013年07月17日 09:20:41
7楼
民间建房基本不按图的,想咋整都得,真滴汗!独基不知道验槽没,不打垫层不支模板,基础高度不一,看样子地梁估计都没,不考虑不均匀沉降,是否是地址区哦~~~~~·拜托计算下再施工!
回复
jishifuwudi
2013年07月17日 10:38:17
8楼
双柱基础 中间没设 暗梁?
回复
米兰的梦魇
2013年07月17日 10:39:27
9楼
六层...你这混凝土浇完,感觉是埋下了定时炸弹····
回复
zhoukj1989
2013年07月17日 10:41:40
10楼
这混凝土,自己搅拌的吧:L
回复
河南结构小生
2013年07月17日 11:11:48
11楼
估计振捣都没,,怎能保证密实
回复