家装客厅灯带吊顶,四方吊顶 沿着客厅房顶边缘一圈 ,就是带灯带,灯池的那种,工人固定沿房顶的龙骨,在房顶上打了一圈的孔,孔深大约5公分,直径大约2到3公分之间 每个孔的间距大约为30到40公分,孔到楼板周边的距离为30公分,然后孔里塞上木塞 再用钢锭固定轻钢龙骨到房顶,请问这样安装可以吗?打这么密集的孔会不会对我的房顶承重或者房屋质量或结构造成破坏?我主要关心 在房顶四周打这么密集的眼 会不会影响房顶楼板的承重结构 我住的不是顶层 ,我住的是小高层.
家装客厅灯带吊顶,四方吊顶 沿着客厅房顶边缘一圈 ,就是带灯带,灯池的那种,工人固定沿房顶的龙骨,在房顶上打了一圈的孔,孔深大约5公分,直径大约2到3公分之间 每个孔的间距大约为30到40公分,孔到楼板周边的距离为30公分,然后孔里塞上木塞 再用钢锭固定轻钢龙骨到房顶,请问这样安装可以吗?打这么密集的孔会不会对我的房顶承重或者房屋质量或结构造成破坏?
我主要关心 在房顶四周打这么密集的眼 会不会影响房顶楼板的承重结构 我住的不是顶层 ,我住的是小高层.
跪求专家详细专业知识解答 ,我主要关心楼板承重结构会不会遭到破坏 因为在四周打了太多的眼 有点不放心
见图 为楼板 和孔的详细图(抬头向上看)
2楼
放一万个心还要揣在包包里。。。。。
回复
3楼
mokatsch 发表于 2013-7-15 22:47 放一万个心还要揣在包包里。。。。。我怎么感觉房顶打了一圈的眼 而且看的眼很大 房顶结构会不安全啊?
回复
4楼
daluo1234 发表于 2013-7-15 22:50 我怎么感觉房顶打了一圈的眼 而且看的眼很大 房顶结构会不安全啊?钢筋混凝土结构有那么脆弱吗???而且该区域是受力较小的部位。。。。装修队虽然不懂结构,但是还是有一定工作经验的。。。。。。
回复
5楼
mokatsch 发表于 2013-7-15 22:53 钢筋混凝土结构有那么脆弱吗???而且该区域是受力较小的部位。。。。装修队虽然不懂结构,但是还是 …楼板四周不是支撑房顶的地方吗 ?关键打的眼太多了 心里接受不了 自己又不是搞建筑的 所以存在疑虑 请问 现在的现浇楼板是不是钢筋支撑着啊?
回复
6楼
daluo1234 发表于 2013-7-15 22:50 我怎么感觉房顶打了一圈的眼 而且看的眼很大 房顶结构会不安全啊?老师 帮帮忙 再解释一下 心里好有个数啊
回复
7楼
daluo1234 发表于 2013-7-15 23:18 老师 帮帮忙 再解释一下 心里好有个数啊现浇板是(你那个是双向板)板底中间受拉,板顶中间受压,应力曲线也就是中间部位最大,四边最小。。现浇板基本上可以承担差超过500kg每平米,吊顶顶天才按10kg/m2,又在受力比较小的地方。。。。
回复
8楼
mokatsch 发表于 2013-7-15 23:26 现浇板是(你那个是双向板)板底中间受拉,板顶中间受压,应力曲线也就是中间部位最大,四边最小。。现 …我主要关心打这么多密集的孔,不影响楼板的承重就行 ,我之前考虑的是就好比一张A4的纸 我在四周就像我的房顶,打一圈密集的眼 那么 纸的中间部分就很容易脱落下来了
回复
9楼
daluo1234 发表于 2013-7-15 23:31 我主要关心打这么多密集的孔,不影响楼板的承重就行 ,我之前考虑的是就好比一张A4的纸 我在四周就像我的 …打断骨头还连着筋勒。。。。。。70g的复印纸能和钢筋砼比较吗????
回复
10楼
mokatsch 发表于 2013-7-15 23:32 打断骨头还连着筋勒。。。。。。70g的复印纸能和钢筋砼比较吗????这样我就放心了 多谢老师赐教了 谢谢
回复
11楼
daluo1234 发表于 2013-7-15 23:33 这样我就放心了 多谢老师赐教了 谢谢呵呵。。。没事,,,装修公司不可能为了你一家砸了他的饭碗。。。。
回复