仓库地坪下陷,各位前辈如何处理
liuxiaomingclm
2013年07月15日 21:03:03
来自于建筑加固
只看楼主

各位前辈在这里请教大家一个问题,一个排架结构轻钢屋顶的小仓库,单层不足1000平米,基础采用人工挖孔桩基础,因为场地上面回填7~10米厚的回填土,压实效果很差,现在仓库施工完毕,地坪施工完,上面有约3吨/M2的食盐,地坪当时做的就是常规做法,前几天下雨地坪下沉了,局部墙体也被下沉的地坪顶开裂了,想问大家这种情况如何处理

各位前辈在这里请教大家一个问题,一个排架结构轻钢屋顶的小仓库,单层不足1000平米,基础采用人工挖孔桩基础,因为场地上面回填7~10米厚的回填土,压实效果很差,现在仓库施工完毕,地坪施工完,上面有约3吨/M2的食盐,地坪当时做的就是常规做法,前几天下雨地坪下沉了,局部墙体也被下沉的地坪顶开裂了,想问大家这种情况如何处理
免费打赏
心岚
2014年03月17日 08:28:30
12楼
采用旋喷桩处理,提高地基的整体承载力,应该没有问题。
回复
cdf2014
2014年10月25日 16:11:00
13楼
锚栓静压桩 可以试试
回复
狼弑
2014年11月20日 12:34:44
14楼
倾斜的可以纠偏、顶升
回复
yasheva
2014年11月21日 10:58:38
15楼
4~5米长原木打入填土中,间距控制在1.5米以内,地面做一层配筋刚性地坪
没有确切数据支持,只是一种经验处理,简单造价低
回复
niklui
2014年11月21日 11:11:57
16楼
楼住``谢谢了``你这帖会帮助很多网友的支持
回复
wanghp1985
2015年02月13日 14:32:03
18楼
看了15楼 打木桩 不错 但是挤土效应得小心
回复
嬉子湖放牛郎
2015年07月24日 16:15:08
20楼
不要听他们瞎说,什么增加钢筋混凝土板?设计首层根本没考虑板荷载,仓库堆载是很大的。
你这个是施工的问题,当时要考虑堆载应该考虑级配沙石之类的回填,控制密实度。上部做钢筋混凝土,不与梁柱相连
回复

相关推荐

APP内打开