仓库地坪下陷,各位前辈如何处理
liuxiaomingclm
2013年07月15日 21:03:03
来自于建筑加固
只看楼主

各位前辈在这里请教大家一个问题,一个排架结构轻钢屋顶的小仓库,单层不足1000平米,基础采用人工挖孔桩基础,因为场地上面回填7~10米厚的回填土,压实效果很差,现在仓库施工完毕,地坪施工完,上面有约3吨/M2的食盐,地坪当时做的就是常规做法,前几天下雨地坪下沉了,局部墙体也被下沉的地坪顶开裂了,想问大家这种情况如何处理

各位前辈在这里请教大家一个问题,一个排架结构轻钢屋顶的小仓库,单层不足1000平米,基础采用人工挖孔桩基础,因为场地上面回填7~10米厚的回填土,压实效果很差,现在仓库施工完毕,地坪施工完,上面有约3吨/M2的食盐,地坪当时做的就是常规做法,前几天下雨地坪下沉了,局部墙体也被下沉的地坪顶开裂了,想问大家这种情况如何处理
免费打赏
liuxiaomingclm
2013年07月16日 08:52:31
2楼
大神们,帮忙啊,不胜感激
回复
爱力特
2013年07月17日 10:27:02
3楼
地面改用地面砖,上面架木檩之类防潮,地面抗裂好,省费用;隔墙拆除,重新下面做夯实,做混凝土元宝基础,砌筑轻型砌块墙即可。上面也是权宜之计,回填土太厚了,正规的应该分层夯实的!墙下应该做拉梁的!
回复
tkjlbtbh
2013年07月28日 17:08:57
4楼
地基必须经过认真处理,如果马虎的话,必然会出问题。
一个方法--整体进行压密注浆;
另外可以采用类似CFG桩的方法进行处理,然后再做砂石垫层。
仅供参考
回复
wong001
2013年08月07日 21:12:12
5楼
植筋,做一层结构板
回复
设计小兵
2013年10月01日 23:16:40
6楼
对地坪的回填土层进行处理,可采用CFG桩
回复
hongdongzhujianju
2013年10月04日 21:32:44
7楼
xpy1101 发表于 2013-10-1 23:16 对地坪的回填土层进行处理,可采用CFG桩回填土的问题,先注浆加固,面层加钢丝网。水利工程橡胶拦水坝操作台位置回填有6米左右出现过加固二年了吧外观不错。
回复
设计小兵
2013年10月06日 11:44:12
8楼
hongdongzhujian 发表于 2013-10-4 21:32 回填土的问题,先注浆加固,面层加钢丝网。水利工程橡胶拦水坝操作台位置回填有6米左右出现过加固二年了吧 …请问采用注浆加固,工期与成本如何?没做过这种加固,谢谢!
回复
lxfmails
2013年11月14日 11:04:11
9楼
压密注浆方法大家都知道能够起到增加土体刚度,减少沉降,但是能起到多大作用无法定量控制,现有的检测方法也很难定量检测,所以压密注浆属于病急乱投医时才用的方法
个人觉得做地基处理,打桩是比较靠谱的方法
回复
lxfmails
2013年11月14日 11:04:32
10楼
压密注浆方法大家都知道能够起到增加土体刚度,减少沉降,但是能起到多大作用无法定量控制,现有的检测方法也很难定量检测,所以压密注浆属于病急乱投医时才用的方法
个人觉得做地基处理,打桩是比较靠谱的方法
回复
xiaolizi0913
2014年01月15日 17:08:17
11楼
路过,想学习下。