板式换热器要加装排气阀吗?还是要分情况?我们厂里的板换有一台是水——水换热的,还有一台是气----水换热的,要加装排气阀吗?有什么优缺点?谢谢

板式换热器要加装排气阀吗?还是要分情况?我们厂里的板换有一台是水——水换热的,还有一台是气----水换热的,要加装排气阀吗?有什么优缺点?谢谢
zhangwei_jx720
2013年07月20日 21:56:38
2楼
水水换热器也好,汽水热器也好,都有可能发生气堵或水堵,气堵或水堵,会导致介质流通受堵,换热失效,不能按设定工况运行,为解决这个问题,所以必须采用加装排气阀的设计,这也是设计基本常识
回复
yf040657
2013年08月09日 18:11:03
3楼
能不能不用百度给我回复??????????????谢谢
回复
weixianyun
2013年08月15日 15:33:27
4楼
板换没有排气阀,也没法设置吧 ,都是一块块的板组成的。
回复
鼎正阿景
2013年10月08日 08:57:19
5楼
我想知道,板式热交换器的排气阀安装在交换器的哪里?
回复
bfy-ljb
2013年10月23日 16:30:52
6楼
maple1978 发表于 2013-10-8 08:57 我想知道,板式热交换器的排气阀安装在交换器的哪里?安在两端高处管道高点
回复
zwf15858195360
2013年10月26日 17:59:47
7楼
排气阀安装在空调管道系统的最高处,板换设备本身不带排气阀的