6KV电动机正常运行中,综保正序,负序,零序保护均达到定值动作,过负荷,过热报警发出,跳闸后检查电机,开关正常,再次启动也正常。从DCS查电机跳闸时的电流,也正常。电机再次开启后,检查综保取样电流,电机运行参数显示电流、保护采样电流、远方DCS显示电流均相同。我们认为是装置误动,但原因解释不出来,请高手帮忙分析下,急
ccc___ 发表于 2013-7-15 16:33 “保护装置数据出现错误误动的时候控制电源层失电(零点几秒),装置电源引自控制电源”,控制电源发生短路 …分析的非常好,学习了。但是不管是哪种原因该采取什么措施呢?谢谢!
回复
13楼
niziqian007 发表于 2014-3-3 11:20 分析的非常好,学习了。但是不管是哪种原因该采取什么措施呢?谢谢!在二次电源上做措施,不让二次电源电压不稳定。
回复
14楼
谢谢,但是我觉得这应该保护装置的逆变电源的缺陷吧?
回复
15楼
对综保来说,最基本的技术要求就是失电、投电时装置不误动。
回复
16楼
不同意啊,我们这综保失电不会有动作出口的。
回复
17楼
对综保来说,最基本的技术要求就是失电、投电时装置不误动。
同意这个观点!
回复
18楼
ccc___ 发表于 2013-7-15 16:33 “保护装置数据出现错误误动的时候控制电源层失电(零点几秒),装置电源引自控制电源”,控制电源发生短路 …仔细想来,觉得你的分析没有道理,尤其第一种可能。保护装置内部电量比较器是A/D采样转换过程中的运算器,其电源取自装置电源没错,但是其基准值和电源无关(基准值的采用和A/D转换原理有关)。至于保护定值是固化在芯片中的,更加和电源掉电无关了。就搂主这种现象咨询过厂家研发人员,应该是程序存在漏洞,在电源晃电时发生紊乱导致。
回复
19楼
niziqian007 发表于 2014-4-10 18:49 仔细想来,觉得你的分析没有道理,尤其第一种可能。保护装置内部电量比较器是A/D采样转换过程中的运算器, …你的结论和我的分析是不是同一回事?
回复
20楼
ccc___ 发表于 2014-4-10 20:09 你的结论和我的分析是不是同一回事?你没明白我的意思。我同意你的第二个观点,第一个观点不同意。
回复
21楼
niziqian007 发表于 2014-4-11 01:11 你没明白我的意思。我同意你的第二个观点,第一个观点不同意。A/D转换器的基准电位出错这点不同意?
回复