电动机综保一起很奇怪的保护动作,请分析
炊烟111111
2013年07月14日 10:30:04
来自于继电保护
只看楼主

6KV电动机正常运行中,综保正序,负序,零序保护均达到定值动作,过负荷,过热报警发出,跳闸后检查电机,开关正常,再次启动也正常。从DCS查电机跳闸时的电流,也正常。电机再次开启后,检查综保取样电流,电机运行参数显示电流、保护采样电流、远方DCS显示电流均相同。我们认为是装置误动,但原因解释不出来,请高手帮忙分析下,急

2013年07月15日 01:00:32
2楼
经检查在保护装置数据出现错误误动的时候控制电源层失电(零点几秒),装置电源引自控制电源
回复
lingxuct
2013年07月15日 16:29:03
3楼
没看2楼前就怀疑综保电源有可能出问题了,看了2楼,原来楼主已经发现问题了。

综保电源应该取自直流屏吧,怎么会发生失电?有人误拉直流电源开关了?

因为综保内部硬件的电量比较器是从电源取基准值的,电源失电过程,基准值也有个变化过程(保护逻辑是不会变的),所以出现“测量值大于定值”,保护就出口了。
回复
lingxuct
2013年07月15日 16:33:58
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-7-15 16:40 编辑

“保护装置数据出现错误误动的时候控制电源层失电(零点几秒),装置电源引自控制电源”,控制电源发生短路故障(故障点由熔丝断开或空开跳闸),这“零点几秒”是短路过程中控制电源跌降和回升(波形上一个缺口),综保内部基准值也出现一个缺口,在这个缺口上出现测量值大于基准值,开关跳闸。

以上是把基准值(定值)在控制电压变化时的分析,但综保的定值应该是“数字型”(BCD码),控制电源变化是不会影响定值的。这样,就是测量值在A/D(模/数转换)中出错,把测量值变大了。

以上两种分析,只有充分了解综保内部电路和保护逻辑的人才能肯定是哪一种,但必定是其中之一。
回复
q740916625
2013年07月16日 09:23:41
5楼
装置失电是不可能改变改变装置内部基准值的,倘若会改变那么瞬时的直流失电就会造成跳闸事故,保护装置就没有意义了
回复
sdwfled
2013年07月16日 20:46:41
6楼
好好学习 天天向上
回复
zhx41
2014年01月15日 21:21:26
7楼
我们公司用南京力导的保护装置,瞬间失电不会跳开关,但是保护装置上会出现“自检出错”报警。
回复
xuchaofeng_xcf
2014年02月03日 22:19:11
8楼
向各位同学习,管理员的分析入木三分,非一般人。希望继续讨论。
回复
jxhd1970
2014年02月10日 09:54:27
9楼
对综保来说,最基本的技求要求就是失电、投电时装置不误动。

回复
sz502916985
2014年02月13日 17:17:36
10楼

分布式直流操作电源给VS1、VD4提供分合闸电源,代替原始的直流屏系统,安装简单,调试方面,TEL:13480174980,QQ:1521811644
回复
sldhdlcj
2014年02月14日 09:04:57
11楼
分析的好,谢谢了。
回复