多联机,一拖二。冷媒是R22,低压正常4.2,出风温度达到24度请问下,故障出在哪?
多联机,一拖二。冷媒是R22,低压正常4.2,出风温度达到24度
请问下,故障出在哪?
2楼
一般正常出风口温度在11度左右,可以检查一下雪种够不和电磁阀有木有问题...
回复
3楼
蒸发不好,仔细查一下膨胀阀的管路。
回复
4楼
要看内机进风多少度,如果说环温都在40度以上,能给你打下24度,说明效果还是可以的,就是一个制冷量与房间大小是否相符合,再者查看内机液管和气管温差,如果节流后的液管是冷的,而气管温的话(一般 R22的吸气过热度是5度),说明内机供液量小了,就要查内机膨胀阀是否卡死,打不开等原因,如果节流后的气液管都很冷的话,说明风量不足,要查风机是否转动正常,或者过滤网脏堵,内机翅片是否脏堵。如果是一拖二的机组,一般都采用变容量压缩机(如欧美的数码涡旋机,或者日系和国内的变频涡旋机),当缺少缺冷剂,压缩机低频运转也会造成效果差,总之还有很多原因,要具体问题具体分析。
回复
5楼
学习了 谢谢
回复
6楼
1.可能负荷配的小,如果往常使用正常,则排除这个可能。
2.可能内机带的膨胀阀损坏,节流效果变弱。
3.冷媒泄露。
回复
7楼
后来观察是室外机所处位置不 通风,室外机周围是较高温度的空气,通风好了后,效果明显改算。
回复
9楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
10楼
学习学习。。。。。。
回复
11楼
冷媒不足或电磁阀坏了
回复
12楼
能下正常运行最好,跟着大家学习了
回复