1、此节点梁上部筋有7~8层,如何保证有效界面?2、次梁L13的18根14分4层布置合理吗?
1、此节点梁上部筋有7~8层,如何保证有效界面?
2、次梁L13的18根14分4层布置合理吗?
12楼
支座钢筋太多了。
回复
13楼
见识了,还能布置四排钢筋,这钢筋还有用吗?面筋兼顾底筋:lol
回复
14楼
还是和设计院多沟通,看看能不能用大直径的钢筋代替,节点施工勘定是个问题
回复
15楼
我还是第一次见过原位标注有多过二排的钢筋布置。。
回复
16楼
也算长见识了,估计用软件自动出来的吧,我刚出来工作时候也遇到过类似问题,连钢筋都放不进去,都怪图纸汇审时候没有发现,找设计探讨下吧。
回复
17楼
学习学习支座钢筋太多
回复
18楼
这个肯定有问题,250X500的梁,都超筋啦,还有KL和L断面选用不合理啊。要过细啊
回复
19楼
三排钢筋已经不太合理了 除了在受力上的原因还有就是施工上不方便。至于四排钢筋,第一次遇到。就是很好奇,为什么这家设计院不用大直径的钢筋,那样对抗扭还有好处
回复
20楼
见识了,学习学习。
回复
21楼
基本是节点处全是钢筋了
回复