如此梁柱节点如何施工?
cgc2010
cgc2010 Lv.12
2013年07月13日 11:19:39
来自于建筑施工
只看楼主

1、此节点梁上部筋有7~8层,如何保证有效界面?2、次梁L13的18根14分4层布置合理吗?

1、此节点梁上部筋有7~8层,如何保证有效界面?
2、次梁L13的18根14分4层布置合理吗?
免费打赏
方位
2013年07月15日 18:02:04
12楼
支座钢筋太多了。
回复
jinghai522521
2013年07月15日 19:06:23
13楼
见识了,还能布置四排钢筋,这钢筋还有用吗?面筋兼顾底筋:lol
回复
zxg224
2013年07月15日 19:13:13
14楼
还是和设计院多沟通,看看能不能用大直径的钢筋代替,节点施工勘定是个问题
回复
a1164380260
2013年07月15日 19:34:19
15楼
我还是第一次见过原位标注有多过二排的钢筋布置。。
回复
hcy182403928
2013年07月15日 20:24:29
16楼
也算长见识了,估计用软件自动出来的吧,我刚出来工作时候也遇到过类似问题,连钢筋都放不进去,都怪图纸汇审时候没有发现,找设计探讨下吧。
回复
hnl19940713
2013年07月15日 21:35:58
17楼
学习学习支座钢筋太多
回复
bdxcy688
2013年07月15日 21:39:11
18楼
这个肯定有问题,250X500的梁,都超筋啦,还有KL和L断面选用不合理啊。要过细啊
回复
yingsun101
2013年07月16日 16:12:32
19楼
三排钢筋已经不太合理了 除了在受力上的原因还有就是施工上不方便。至于四排钢筋,第一次遇到。就是很好奇,为什么这家设计院不用大直径的钢筋,那样对抗扭还有好处
回复
foolisherboy
2013年07月16日 16:20:48
20楼
见识了,学习学习。
回复
我本平凡
2013年07月17日 08:18:30
21楼
基本是节点处全是钢筋了