如此梁柱节点如何施工?
cgc2010
cgc2010 Lv.12
2013年07月13日 11:19:39
来自于建筑施工
只看楼主

1、此节点梁上部筋有7~8层,如何保证有效界面?2、次梁L13的18根14分4层布置合理吗?

1、此节点梁上部筋有7~8层,如何保证有效界面?
2、次梁L13的18根14分4层布置合理吗?
免费打赏
ycl868
2013年07月13日 14:52:53
2楼
这个问设计 图审的时候提出来
回复
zxwf
2013年07月13日 15:49:24
3楼
上述的三排钢筋四排钢筋肯定不合理,设计单位可能是为了把次梁的2A14角筋拉通的问题才出现这种情况。
1.我的设计经验和我对设计单位发出的《结构设计指导书》节选:
在同样配筋值的情况下,梁的支座梁面钢筋配置原则宜优先按以下顺位:
a.一排配置:两条角筋与梁中贯通负筋一致;
b.一排布置:小直径小间距;
c.两排布置:第一排的两条角筋与梁中贯通负筋一致;
d.两排布置:尽量更多的配筋量在第一排;
2.当多梁在同一个柱节点交汇时,宜修改梁网布置,不要使其在同一个节点交汇;如无法避免时,在该节点处宜梁钢筋采用单排配置(目的与上述第一点同)。如上图的KL14与KL16的交点处,其它手段不可选的情况下,宜将该处梁宽加宽,梁配筋设置为一层。
回复
古今
2013年07月14日 00:17:11
4楼
zxwf 发表于 2013-7-13 15:49 上述的三排钢筋四排钢筋肯定不合理,设计单位可能是为了把次梁的2A14角筋拉通的问题才出现这种情况。1.我 …好方法,现在设计的极少数人,没有在施工呆过,只图画完了事。就不想想施工时怎么样实现。就说那几排纵筋,谁在上面谁在下面都是直接影响节点的计算高度的,最后与设计时的计算高度差别很大。上述问题也可以把柱子加宽与梁交汇。你的设计任务书,能发一份给我吗 谢谢了
回复
无间道
2013年07月14日 05:56:25
5楼
与设计沟通一下,确定一个原则,力求简化施工。
回复
jykco188
2013年07月15日 10:34:16
6楼
问设计吧!省得以后扯皮。
回复
youxiaoxiao16
2013年07月15日 15:23:56
7楼








与设计沟通一下,确定一个原则,力求简化施工。
回复
xinnel
2013年07月15日 15:29:38
8楼
设计估计是加班加疯了。:lol
回复
zyb15023265759
2013年07月15日 15:45:35
9楼
梁的钢筋配置几排问题,一般都会遇到这样情况,但是尽量控制在3排以内较好,实在不行就加大梁宽。
回复
tinghai319
2013年07月15日 16:29:32
10楼
:)学习一下
回复
weide008
2013年07月15日 17:16:52
11楼
这个问题重来没有遇到过,值得学习