变配电室的问题,谢谢
xinlx188123456
2013年07月13日 09:23:40
只看楼主

二十二层的办公楼,变配电室能放在室外吗,直接低压进办公楼可以吗还有配电室要用防静电地板吗

二十二层的办公楼,变配电室能放在室外吗,直接低压进办公楼可以吗
还有配电室要用防静电地板吗
免费打赏
云飘飘
2013年07月13日 09:53:58
2楼
应该可以的。
回复
zhijianyan
2013年07月13日 10:36:40
3楼
坐等答案!
回复
xinlx188123456
2013年07月13日 14:31:35
4楼
云飘飘 发表于 2013-7-13 09:53 应该可以的。你的土木币怎么那么多呀
回复
lqllqllr
2013年07月13日 14:37:26
5楼
应该可以的
回复
dianqipanli
2013年07月13日 20:22:24
6楼
第一条,命题不太严密。22层办公楼,变配电室可以设在该楼外。放在室外-可以理解为露天安装,当然,也就不成为变配电室了。
二、防静电地板,不必要。
回复
lingxuct
2013年07月13日 21:04:29
7楼
支持楼上!

变配电室可以在办公楼内,也可以单独建造一个建筑。

配电室不需要地板,更不需要防静电!
回复
flyzhang2005
2013年07月13日 21:31:07
8楼
对于专用配电室(专变配)一般有两种方式:第一,在地面上修建专用配电房,第二,在地下停车场位置边角划拨一块,修建专用配电房,如果包括商用部分,建议选择第二种
回复
wdmxsmmmr
2013年07月15日 09:19:45
9楼
谢谢 分享
回复
hyp198488
2013年07月15日 09:48:35
10楼
1、低压直接进户是可以的,成功的案例很多,许多小区的高层共用一个配电室,就是低压进户。
2、不用防静电地板,铺绝缘垫也可以。
回复
xiaorongbin2
2013年07月15日 10:20:50
11楼
办公楼可以做用户变,高进高计,方便