主次梁交接处有裂纹的情况是否属于正常
liugecheng2
2013年07月13日 07:04:59
只看楼主

如题,框架结构,地下室拆模之后无意间我发现梁交接处裂纹。从上到梁底全部由。有竖直缝,有八字缝。全部这样。 请问这个属于正常还是需要请设计院来看!我只是施工员,技术负责还不知道。还有地下室剪力墙除后浇带两边没有裂纹。其他所有墙体都出现裂纹,裂纹宽度中间大,上下小,一直延伸到底板和顶板,顶板也有细小的裂纹,要用放大镜才能看到。一般一道墙上有2-3条。跨度8米。 技术负责说没有事。请问这样的情况是否属于正常。

2013年07月13日 09:36:58
2楼
有没人指教一下啊,xiexie
回复
wocaoshengyanga
2013年07月13日 09:52:41
3楼
帮你顶上去 让大神看一下
回复
liugecheng2
2013年07月13日 14:44:16
4楼
wocaoshengyanga 发表于 2013-7-13 09:52 帮你顶上去 让大神看一下谢谢啦,有没有大神帮忙看下
回复
无间道
2013年07月14日 05:46:29
5楼
剪力作用的可能信大。
回复
wanglixin6181
2013年07月14日 09:34:06
6楼
从你所描述的情况看,应该是砼的干缩裂缝。不清楚缝的宽度有多少,内外是否贯通。这种干缩裂缝一般不影响结构的承载,但对结构的耐久性及建筑的使用功能有影响,需要进行处理。
回复
结构小崔
2013年07月14日 12:59:45
7楼
主次梁交接处要加设附加箍筋和吊筋的,剪力比较大,我也就知道这点儿,请高手作答!
回复
yy950911
2013年07月15日 18:45:02
8楼
建议做裂缝的观察记录,有没有继续扩大的迹象!