本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-12 14:32 编辑 搜集到电气工程质量控制要点很好的学习资料,分享给大家~本资料围绕:对电气JDG管施工、管内穿线、配电箱、柜的安装、开关、插座、灯具安装 、电缆桥架安装 、避雷及接地装置安装、外网电缆的敷设及入户、施工用电安全等进行了实例分析,对学习有很大的帮助哦~需要的望过来!!一、电气JDG管施工1、作业条件
搜集到电气工程质量控制要点很好的学习资料,分享给大家~本资料围绕:对电气JDG管施工、管内穿线、配电箱、柜的安装 、开关、插座、灯具安装 、电缆桥架安装 、避雷及接地装置安装、外网电缆的敷设及入户 、施工用电安全等进行了实例分析,对学习有很大的帮助哦~需要的望过来!!
一、电气JDG管施工
1、作业条件
(1)、土建完成顶板、梁支模;
(2)、梁钢筋绑扎完毕;
(3)、现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。
施工时对每个电气设备及管路的安装做出详细的施工图以便安装的统一性。
一般楼板内暗敷设预埋性管路时,交叉管路不要超过2路,多层交叉易造成电气管路埋藏过浅,易导致管路损伤 。
在混凝土浇筑前,电气预埋管路应做好固定,如上图,管口应密封好,管身应用钢丝绑扎在地面钢筋网上 。
电气管路在明敷设时应尽量隐藏在构筑物上,如在钢梁,钢柱的内侧 。
不可抗压性管路在直埋敷设时候的保护措施,在管路上方加设混凝土板或直接在管路上浇注混凝土 。
2、材料要求
(1) 外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷;
(2) 螺纹管接头、直管接头、弯管接头外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷;
(3) 铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合厂家提供的技术指标要求。
操作工艺:
包括管路与管路的连接和管路与盒的连接两种情况:
(1)、管路与管路的连接,直线管路采用配套的直管接头连接,管的接口应在直管接头 的中心位置,即将接头插接到位。根据管路要求采用90°直角弯管接头时,管路要插人直角弯管的承插口处,并插接到位。然后拧紧螺母。
(2)、管路与盒的连接,采用配套的爪型螺纹管接头,接头的一端按上面管接头的连接 方法与管路连接,另一端使用专用扳手与盒锁紧,爪型根母护口要完好,以保证良好的接地电气通路,且不必焊跨接地线。
开关插座盒在墙体内预埋的时候应拉线统一盒体标高 。
墙体内预埋的插座盒,如墙两侧同一位置均有插座时应预先控制好2插座盒位置避免墙体砌筑完成时插座盒过于突出墙体 。
当预埋管路破坏砌筑墙体的时候则需对墙体填充水泥 明、暗配管路敷设。
常用连接法:加设跨接线
JDG连接法:无需加设跨接线,且已形成行业(CECS)规范
管道穿钢筋砼屋面构造
管道穿钢构屋面
导管到电缆桥架安装示意(90°固定引入)
导管到电缆桥架安装示意图(120°可变引入)
引致设备的垂直导管
埋管引出
石膏板墙内所有穿线管沿长度方向每隔1m单独设立支撑,固定在主龙骨上。
所有穿墙工艺管道均加设套管,并进行加强。
导管穿防火墙示意图
檩条电缆桥架/导管吊挂点详图
二、管内穿线
穿线作业流程 :
选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测
放线及断线
对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。
箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2
同一管路内的穿线的横截面积不能超过导管截面积的40%,一般情况下部超过6根导线 。
遇特殊穿线位置时应提前下好引导钢丝,以避免施工后给穿线带来麻烦 。
穿线前应先吹扫管内异物;用钢丝做引导穿线时先头处应做成圆弧状以减少穿线阻力 。
导线在盒(箱)内导线连接:
单芯线并接接法:
三根及以上导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用其中一根线芯,在其连接端缠绕5圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上,见图5-14a图。
两根导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用两根线芯捻绞2圈后,留余线适当长后剪断折回压紧,见图5-14b图。
不同直径导线接头
不同直径导线接头:如果由粗细不同的多根导线(包括截面小于2.5mm2的多心软线)连接时,应先将细(软)线涮锡处理,然后再将细(软)线在粗线上距离绝缘台15mm处交叉,并在线端部向粗导线端缠绕多圈,将粗导线端折回头压在细(软)线上,最后再做涮锡处理。
多芯铜导线的倒人字连按
多芯铜导线的倒人字连按:倒人字连接时,按导线线芯的结合长度,剥去适当长度的绝缘层,并各自分开线芯进行合拢,用绑线进行绑扎,绑扎长度应为双根导线直径的5倍,见图5-16。
铜导线与端子连接