这样的电气工程案例分析!你值得拥有~
凯特你好
2013年07月12日 10:58:16
只看楼主

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-12 14:32 编辑 搜集到电气工程质量控制要点很好的学习资料,分享给大家~本资料围绕:对电气JDG管施工、管内穿线、配电箱、柜的安装、开关、插座、灯具安装 、电缆桥架安装 、避雷及接地装置安装、外网电缆的敷设及入户、施工用电安全等进行了实例分析,对学习有很大的帮助哦~需要的望过来!!一、电气JDG管施工1、作业条件

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-12 14:32 编辑

搜集到电气工程质量控制要点很好的学习资料,分享给大家~本资料围绕:对电气JDG管施工、管内穿线、配电箱、柜的安装 、开关、插座、灯具安装 、电缆桥架安装 、避雷及接地装置安装、外网电缆的敷设及入户 、施工用电安全等进行了实例分析,对学习有很大的帮助哦~需要的望过来!!

一、电气JDG管施工
图片1.jpg

图片2.jpg
1、作业条件
(1)、土建完成顶板、梁支模;
(2)、梁钢筋绑扎完毕;
(3)、现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。

QQ截图20130712103044.jpg
施工时对每个电气设备及管路的安装做出详细的施工图以便安装的统一性

图片4.jpg

图片5.jpg
一般楼板内暗敷设预埋性管路时,交叉管路不要超过2路,多层交叉易造成电气管路埋藏过浅,易导致管路损伤

图片6.jpg
在混凝土浇筑前,电气预埋管路应做好固定,如上图,管口应密封好,管身应用钢丝绑扎在地面钢筋网上

11.jpg
电气管路在明敷设时应尽量隐藏在构筑物上,如在钢梁,钢柱的内侧
22.jpg
不可抗压性管路在直埋敷设时候的保护措施,在管路上方加设混凝土板或直接在管路上浇注混凝土

图片8.jpg

33.jpg
2、材料要求
(1) 外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷;
(2) 螺纹管接头、直管接头、弯管接头外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷;
(3) 铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合厂家提供的技术指标要求。

34.jpg
操作工艺:
包括管路与管路的连接和管路与盒的连接两种情况:
(1)、管路与管路的连接,直线管路采用配套的直管接头连接,管的接口应在直管接头 的中心位置,即将接头插接到位。根据管路要求采用90°直角弯管接头时,管路要插人直角弯管的承插口处,并插接到位。然后拧紧螺母。
(2)、管路与盒的连接,采用配套的爪型螺纹管接头,接头的一端按上面管接头的连接 方法与管路连接,另一端使用专用扳手与盒锁紧,爪型根母护口要完好,以保证良好的接地电气通路,且不必焊跨接地线。

图片9.jpg

图片10.jpg
开关插座盒在墙体内预埋的时候应拉线统一盒体标高

图片11.jpg
墙体内预埋的插座盒,如墙两侧同一位置均有插座时应预先控制好2插座盒位置避免墙体砌筑完成时插座盒过于突出墙体

44.jpg
当预埋管路破坏砌筑墙体的时候则需对墙体填充水泥 明、暗配管路敷设。

问问.jpg

常用连接法:加设跨接线
嗯嗯.jpg

JDG连接法:无需加设跨接线,且已形成行业(CECS)规范

管道穿钢筋砼屋面构造
试试.jpg

管道穿钢构屋面
图片12.png

导管到电缆桥架安装示意(90°固定引入)
图片13.png
导管到电缆桥架安装示意图(120°可变引入)
图片14.png

引致设备的垂直导管
图片15.png

埋管引出
图片16.png

QQ截图20130712112314.jpg
1.jpg

2.jpg
石膏板墙内所有穿线管沿长度方向每隔1m单独设立支撑,固定在主龙骨上。

3.jpg
所有穿墙工艺管道均加设套管,并进行加强。

导管穿防火墙示意图
图片17.png

檩条电缆桥架/导管吊挂点详图
图片18.png


二、管内穿线
图片19.jpg

图片20.jpg
穿线作业流程
选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测

放线及断线
2222.jpg
对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。

1111.jpg
箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2


试试.jpg
同一管路内的穿线的横截面积不能超过导管截面积的40%,一般情况下部超过6根导线

2撒.jpg
遇特殊穿线位置时应提前下好引导钢丝,以避免施工后给穿线带来麻烦

33.jpg
穿线前应先吹扫管内异物;用钢丝做引导穿线时先头处应做成圆弧状以减少穿线阻力

导线在盒(箱)内导线连接:
单芯线并接接法:
图片22.jpg
三根及以上导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用其中一根线芯,在其连接端缠绕5圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上,见图5-14a图。

两根导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用两根线芯捻绞2圈后,留余线适当长后剪断折回压紧,见图5-14b图。

不同直径导线接头
图片23.jpg
不同直径导线接头:如果由粗细不同的多根导线(包括截面小于2.5mm2的多心软线)连接时,应先将细(软)线涮锡处理,然后再将细(软)线在粗线上距离绝缘台15mm处交叉,并在线端部向粗导线端缠绕多圈,将粗导线端折回头压在细(软)线上,最后再做涮锡处理。

多芯铜导线的倒人字连按
图片24.jpg
多芯铜导线的倒人字连按:倒人字连接时,按导线线芯的结合长度,剥去适当长度的绝缘层,并各自分开线芯进行合拢,用绑线进行绑扎,绑扎长度应为双根导线直径的5倍,见图5-16。

铜导线与端子连接
图片25.jpg
铜导线与端子连接:多股导线可采用与导线同材质且规格相应的接线端子压接。将导线绝缘层削去后,清除导线表面的氧化物将线芯紧紧地绞在一起,同时也要清除接线端子孔内的氧化膜,然后将线芯插入到接线端子孔内,导线外露部分为l~2mm,用压接钳压紧即可,见图5-17。

图片1.jpg


图片2.jpg


QQ截图20130712103044.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


11.jpg


22.jpg


图片8.jpg


33.jpg


34.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


44.jpg


问问.jpg


嗯嗯.jpg


试试.jpg


图片12.png


图片13.png


图片14.png


图片15.png


图片16.png


QQ截图20130712112314.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


图片17.png


图片18.png


图片19.jpg


图片20.jpg


2222.jpg


1111.jpg


试试.jpg


2撒.jpg


33.jpg


图片22.jpg


图片23.jpg


图片24.jpg


图片25.jpg

免费打赏
凯特你好
2013年07月12日 11:44:18
2楼
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-12 14:27 编辑

套管压接
图片26.jpg
套管压接:先把绝缘层剥掉,清除导线氧化膜井涂以电力复合脂(使导线表面与空气隔绝,防止氧化)。当采用圆形套管时,将要连接的线芯分别在套管的两端插入,各插到套管一半处;当采用椭圆形套管时,应使两线对插后,线头分别露出套管两端4mm;然后用压线钳和压模压接,压接模数的深度应与套管尺寸相对应,见图5-18。


三、配电箱、柜的安装
图片27.png
配电箱的安装一般无特殊要求时安装底标高H=1.5m,照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。不同规格的配电箱安装标高应适当调整,具体情况视现场情况而定,表现形式应以美观实用为主。

下进线设备配电箱安装
图片28.png

图片29.jpg
用电分端应预留足够的线缆,一般留箱体周长的1/2

谢谢.jpg
管槽进箱体时应安装套件保护线缆
图片30.jpg

图片31.jpg
配电箱内可以设置简易照明和排气装置以方便使用

图片32.jpg

图片33.jpg
配电箱、柜内设置扣槽和保护板

配电箱、柜的布线
谢谢谢谢.jpg
扣板式PVC线槽,旁侧带接线孔,接入导线应置入其内;总控开关处如有需要可增加隔项板

vvv.jpg
柜、箱内设资料袋,内置系统图纸及相关资料说明等

图片34.jpg

图片35.jpg
安装箱盖:把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作。

111.jpg
电缆格兰头:特殊夹紧爪与夹紧圈设计,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水,防尘,防盐,耐酸性,酒精,油,油脂及一般溶剂。
安装方法:使用液压开孔器将箱体进出电缆处开出与格兰头相符圆孔,箱体钢板厚度≥2mm,若<2mm可加设格兰板防止箱体受力变形。安装时不须将固定头解体,电缆可直接穿入上紧即可 。

图片104.jpg

图片105.jpg
配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之词,相线与地
线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录。


四、开关、插座、灯具安装
vvvvv.jpg
插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗装工业用插座距地面不应低于0.3m,待殊场所暗装插座不应小于0.15m。在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m。为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。

图片106.jpg

图片107.jpg
在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。

图片108.jpg

图片109.jpg
在有易燃、易爆气体及粉尘的场所应装设专用插座。

图片110.jpg
安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关的位置应与灯位相对应;同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。 开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15~0.2m;若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.3m;拉线开关距地面高度为2~3m,且拉线出口应垂直向下。
为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不应装有控制灯具的开关。

图片111.jpg

图片112.jpg
多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷质拉线开关或加装保护盒

图片113.jpg
罗格朗线槽用插座,插座配备专用模块支架,卡固在罗格朗线槽内。插座变换位置时只需滑动模块位置,安装便捷,使用方便。

图片48.jpg

图片49.jpg
罗格朗线槽:配有分室隔板,分室盖板,可方便强弱电布线,且能够适应不同的建筑结构和工作区域外形,易于维护。且在线槽上可直接卡接标准功能件,安装方便。

QQ截图20130712131623.jpg
罗格朗线槽用插座,插座配备专用模块支架,卡固在罗格朗线槽内。插座变换位置时只需滑动模块位置,安装便捷,使用方便。

图片50.jpg

图片51.jpg
在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其他场所控制。

图片52.jpg
灯具重量大于3kg,时,固定在螺栓或预埋吊钩上;软线吊灯,灯具重要在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大与0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;

图片53.jpg
安装条件:超长无间断照明带 重叠式安装灯具避免出现照明灯具由于光源不均匀出现的黑暗带

图片54.jpg
镜前灯安装,把镜前灯均隐藏在镜子后,采用上下多光源照明

图片55.png
发范围使用采光带照明,使感观更美.

图片56.png
对活动吊顶板的排布应把电气设备与吊顶板合理安排

c.jpg
在安装灯具时,如灯具光源安装底标高在梁上则灯的安装底标高应以灯光源与灯具外罩的切线与梁在同一直线位置为佳上下上当可小幅度调整高度固定时调整灯具左右位置,灯具位置固定时可调整灯具底标高。

bb.jpg
在灯具安装时,如灯具安装光源底标高在梁下则应考虑灯具位置是否过于靠近梁,如距离梁过近则应安装在梁上为适。

图片57.jpg
卫生间的灯具主要现则筒灯和面板等,在每个蹲位的正上方设置一个筒灯,面板灯则适当选择在其他位置均匀分布,安装前应画出吊顶板分布图,以准确的把灯具安装在吊顶中,避免出现接缝处安装和灯位偏移等现象。

图片58.png
电气设备安装在吊顶内后,如吊顶不能打开则应在各个房间增设维修孔,以方便维修。

图片60.png
电气设备安装在吊顶内后,如吊顶不能打开则应在各个房间增设维修孔,以方便维修

图片61.png
灯具吊顶安装示意图

壁装灯具
图片62.png

灯具安装在照明线槽下
图片63.png

灯具悬挂在混凝土板下
图片64.png

灯具位于风管下
图片65.png

灯具装在桥架支撑上
图片66.png

灯具悬挂在檩条下
图片67.png


防爆灯具安装
图片68.jpg

图片69.jpg
灯具配套齐全,不用非防爆零件替代灯具配件(金属护网、灯罩、接线盒等); 灯具的安装位置离开释放源,且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具; 灯具及开关安装牢固可靠,灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣,螺纹加工光滑、完整、无锈蚀,并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;

图片70.jpg

图片71.jpg
在潮湿场所,应采用密封良好的防水灯具,接线盒宜采用防水接线盒(水司令)。

图片72.jpg

图片73.jpg
C-Bus智能照明控制系统便是基于总线式结构,分散布置,能将大楼内所有照明回路及电动设备集中控制、管理及监控的一套智能系统。它可以独立运行,有一套独立的控制协议,相对BA系统来说比较简单。


五、电缆桥架安装

图片74.jpg
室内电缆桥架采用喷塑钢制桥架

图片75.jpg
室外电缆桥架宜采用热镀锌钢制桥架
回复
凯特你好
2013年07月12日 13:32:23
3楼
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-12 13:58 编辑

配电盘进线/桥架安装
图片76.png

斜接桥架支撑结构示意图
图片77.png

典型水平电缆桥架支撑图
图片78.png

QQ截图20130712133655.jpg
1.金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

1.jpg
直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置。

QQ截图20130712133834.jpg
跨接线与桥架接触处应设置瓜形抓片,以破坏喷塑层形成连贯电气通路

图片79.jpg

图片80.jpg
C型钢横担,固定与连接要使用专用连接件,1.5m-3.0m设置

图片81.png
管道类别 平行净距 (m) 垂直净距(m)
一般工艺管道 0.4 0.3
具有腐蚀性液体(或气体)管道 0.5 0.5
热力管道 有保温层 0.5 0.3
无保温层 1.0 1.0


六、避雷及接地装置安装
QQ截图20130712134030.jpg


vv.jpg
1.扁钢与扁钢焊接应≥2D 扁钢宽度,三面施焊
2.圆钢与圆钢焊接应≥6D圆钢直径,二面施焊
3.圆钢与扁钢焊接应≥6D圆钢直径,二面施焊
4.扁钢与钢管焊接应≥3/4 钢管直径,二面施焊
5.焊接后有防锈处理

QQ截图20130712134312.jpg
接地体加工:
根据设计要求的数量、材料、规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避兔打入时受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇±质很硬时,可将尖端加工成圆锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。

QQ截图20130712134351.jpg
自然基础接地体安装:
利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。
利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置.把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。

图片83.jpg
三菱办公楼防雷接地带安装: 办公楼外墙采用三明治板,女儿墙包有金属库板,为不破坏金属库板,避雷带支持件由女儿墙内侧固定。如此做法更加美观,且不必再做防水处理。

图片84.jpg
独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并在其附近装设集中接地装置。
1.建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。
2.避雷针采用镀锌钢管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖涮锡长度不得小于70mm。
3.避雷针应垂直安装牢固。

接地电缆与接地母排连接
图片85.jpg
1、不锈钢螺栓(M10或M16X50)
2、与1配套的垫圈
3、与1配套的不锈钢螺母
4、与电镀锡类似的铜压接连接片,尺寸须于适合电缆安装
5、绿色/黄色600V PVC绝缘接地电缆,尺寸需满足不同的功能
6、尼龙绑扎带,户外型连接点最大间距400mm

接地母排沿墙、柱节点图
图片86.jpg
1、镀锡铜排接地排,最小尺寸 300mmX100mmX10mm,满足连接电缆数量
2、支撑绝缘子
3、磷铜螺母
4、接地铭牌
5、名牌固定螺栓,螺母采用不锈钢M6X25
6、墙或柱表面嵌入安装
7、两排孔需满足连接电缆的数量和规格,
最少须有8个预留空

图片88.jpg
洁净室接地电缆的连接示意图

洁净室吊顶接地示意图
图片89.jpg
1、600V PVC绝缘接地电缆,典型截面600mm2
2、波纹连接
3、600mm2电缆卡子
4、黄铜开口螺栓连接
5、PVC电缆扎带
6、绿或绿黄色绝缘带

检测接地井
图片90.jpg
1、混凝土检测坑
2、镀锌螺栓
3、镀锌弹簧垫圈
4、镀锌螺母
5、25X4 L=160镀锌断接卡
6、接地电缆
7、预留接地电缆
8、接地坑的盖子的颜色应与马路表面颜色一致

洁净室防静电地板接地详图
图片91.jpg
1、40X3镀锡铜带
2、600V PVC绝缘接地电缆,典型截面6mm2
3、与2项相适应的绝缘电缆连接片
4、PVC电缆扎带
5、适合第1条的电缆卡子
6、镀锌圆头螺栓
7、适合第6项的镀锌弹簧垫圈
8、适合第6项的镀锌平垫

图片92.jpg
女儿墙顶防雷引下线眀设详图

图片93.png

图片94.png
直流电流通过埋在土壤中的接地体时,接地体附近的土壤发生点解作用,使接地体的接地电阻值增加。同时,由于电解作用,地下金属管道等自然接地体容易受到腐蚀而损坏。所以直流电力回路不应利用自然接地体,而且直流回路专用的人工接地体不应与自然接地体相连接。

人工接地体安装:
(1)接地体加工:根据设计要求的数量、材料、规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避兔打入时受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;
遇±质很硬时,可将尖端加工成圆锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。
(2)沟槽开挖:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟槽,沟顶部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。
(3)安装接地体(极):沟槽开挖后应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方倒塌。先将接地体放在沟槽的中心线上,打入地下。一般采用大锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。使用大锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直、当接地体顶端距离地面600mm时停止打入。
(4)接地体间扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电(气)焊焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距按地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直,焊后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接长度,以待使用。

自然基础接地体安装
(1)利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。
(2)利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置.把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。


七、外网电缆的敷设及入户
xx.jpg
敷设电缆留裕度,一是防止机械拉力损伤;二是为了便于满足因故重做中间接头和终端头的需要。需留裕度的场所有:垂直面引向水平面处、电缆保护管出入口处、建筑物伸缩缝处及长度较长的电缆线路,有条件时可沿路径做蛇形敷设。


图片95.png
电缆与其他管路的敷设距离不可过小

图片96.png

图片97.png

图片98.png
考虑到外力机械损伤,电缆的埋设深度要足够。一般要求不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上的也不小于1m。电缆上下要均匀敷设100mm细砂或软土,上侧应用水泥盖板活砖衔接覆盖,回填土时应该去掉大块砖石及杂物。

图片99.png
外网电缆引入室内的防护示意图


八、施工用电安全
图片100.jpg
室外临时变电设施应设围挡保护

bb.jpg
现场总箱贴有安全警示标语及临时电平面布置图,并独立设置电表分别计量。

图片101.jpg

图片102.jpg

图片103.jpg
配电箱设专人管理、接线规范





回复
凯特你好
2013年07月12日 14:37:35
4楼
非常详细的资料!!分享给大家~~供大家学习~有疑问的可以跟帖探讨!
回复
changjianghappy
2013年07月13日 15:59:35
5楼
真是好贴啊,谢谢楼主...
回复
operator
2013年07月13日 18:01:17
6楼
太厉害了,又全面,又详细,有理有据。

回复
大西瓜
2013年07月14日 16:31:22
7楼
楼主很细心,不错的资料。
回复
zcyzdqk
2013年07月14日 18:04:41
8楼
太详细啦,学习啦
回复
鸭江绿水
2013年07月14日 19:01:09
9楼
好东东。先收藏,不知以后还看得到不
回复
dqf756936594
2013年07月14日 19:20:16
10楼
谢谢分享,非常好,感谢·············
回复
mahaotian
2013年07月14日 19:58:28
11楼
谢谢楼主 学习了
回复

相关推荐

APP内打开