如图,有6根立管,之所以用6跟立管,师父说是因为每根立管的进户管设置一个水表,每根立管供一层楼。我想的是为什么不能直接一根立管供水,然后把每层的水表安装在横支管上呢?求指教,在线等!
如图,有6根立管,之所以用6跟立管,师父说是因为每根立管的进户管设置一个水表,每根立管供一层楼。我想的是为什么不能直接一根立管供水,然后把每层的水表安装在横支管上呢?求指教,在线等!
12楼
xu3168333 发表于 2013-7-12 16:26 嗯嗯,好的,受教了~~。还有个疑问唉,既然用一根立管行,为什么不直接用一根立管呢,这样分成6根立管,成 …有的是为了方便管理,把手表都放一楼,省得往上走抄表。还有害怕用户在水表上做手脚
回复
13楼
bxzhangyukai 发表于 2013-7-12 16:31 有的是为了方便管理,把手表都放一楼,省得往上走抄表。还有害怕用户在水表上做手脚好,相当受教。已经收听了, 还往以后向你多多学习呢。。。
回复
14楼
多层建筑集中安装,抄表方便些。高层管道井空间有限,也不便维修,不适宜。个人看法
回复
15楼
如果几个住户在一层的话,可以用一根立管,水表加在横管上,但立管管径要变大。
回复
16楼
这样安装是因为立管在卫生间或厨房内,没有管道井,户内设置水表不方便管理。
回复
17楼
学习啦;谢谢
回复
18楼
一个是水表的管理 二个是公用一根的话管径会很大 三个就是供水的可靠性了
回复
19楼
这分明是一户一表计量的典型设计吗
回复
20楼
我有如下观点:
1、方便管理,把手表都放一楼,省得往上走抄表。(与楼上各位相同)
2、由于水表的安装规范,大部分要求平装(卧式水表),还要有表前后直管段,总长度超过0.7M,管道上楼后装表空间可能不够,检修拆换不便。
3、供水公司与用户的责权分界点在水表处,而进户管是开发商负责部分,且市政管进楼后后期管理麻烦。
4、高层建筑,表可安到专用井内,肯定是物业抄表。
回复
21楼
进户直观上肯定要设置计量的
回复