今天老客户一套2T/H单级反渗透设备更换新膜,用的是陶氏BW30-365,装上后电导率从400多降到200就不动了,经检查可以排除泄露,后来把旧膜装上去,电导率到27,跟更换以前一样,请问这种情况可以确定是新换的陶氏膜有问题吗?请高人赐教,谢谢!
今天老客户一套2T/H单级反渗透设备更换新膜,用的是陶氏BW30-365,装上后电导率从400多降到200就不动了,经检查可以排除泄露,后来把旧膜装上去,电导率到27,跟更换以前一样,请问这种情况可以确定是新换的陶氏膜有问题吗?请高人赐教,谢谢!
2楼
这个是不要把新膜的保护液给冲出来呀,冲一段时间看看电导能降下来吗
回复
3楼
找陶氏售后技术支持,这种情况不多见的。
回复
4楼
请排除安装上可能存在的错误
用了几只膜呢
回复
5楼
应该是安装问题。
回复
6楼
谢谢大家的回复,已经找到原因,因为软化树脂用的是强酸性树脂导致进水偏酸,进水不经过软水罐,电导率马上降到2.
回复
7楼
2吨的不用调节水的PH值吧
回复
8楼
一看就是没有经验的小公司做的系统,2T/H的系统还用BW30-365,2支膜,不经济的设计,回收率也够低的。
回复
9楼
在进水电导率在600-1000时,要想单级反渗透出水电导稳定在10个以内,预处理加软化是投次最少的方案。而且出水口感也不一样。这是经验噢,今天分享了
回复
10楼
来了帮楼主顶一下吧:D:D:D:D:D:D
回复
11楼
路过来看看我的帖子!!!!:):):):):):)
回复