求助一个关于柱子钢筋的问题
liujianjie24
2013年07月11日 14:05:46
来自于建筑施工
只看楼主

关于柱子钢筋接长时,如何选择对接的方式,以前实习的工地,他们钢筋直径在22以上采用套筒连接,20以下采用电渣压力焊。我想问下这个是在哪一本规范里有明文规定的?希望大家能帮我解疑,谢谢!

关于柱子钢筋接长时,如何选择对接的方式,以前实习的工地,他们钢筋直径在22以上采用套筒连接,20以下采用电渣压力焊。我想问下这个是在哪一本规范里有明文规定的?希望大家能帮我解疑,谢谢!
免费打赏
海洋石头
2013年07月14日 08:53:50
23楼
规范中说明界限为28
回复
倔强的格闹瑞
2013年07月14日 16:33:14
24楼
学习学习。。
回复
louyuanjian1
2013年07月14日 16:38:47
25楼
现在的新规范和有关当地的强规对钢筋接头有明确的规定的,设计图纸基本也有说明。按正常的施工,柱钢筋16以上的基本是电渣压力焊。但要按要求300个接头取样一次送检
回复
manyiaiss
2013年07月14日 19:58:15
26楼
规范是规范,现场是现场,直螺纹连接比绑扎连接好,比电渣压力焊方便,现在施工现场大部分钢筋≥20都用直螺纹连接,只要你方案里面或者施工组织设计里写到,这比费用还是能要到了。明知道直螺纹连接好,为什么还用绑扎呢。绑扎连接已经落后了。
回复
huqsky
2013年07月14日 23:34:19
27楼

11G101-1 .2 .3
回复
陈湘元
2013年07月14日 23:39:17
28楼
11g上都有的,抗压钢筋超过28mm、抗拉钢筋超过25不宜采用绑扎连接
回复
持之于恒
2013年07月15日 09:10:17
29楼
11G101-1P55,“4.当受拉钢筋直径>25mm及受压钢筋直径>28mm时,不宜采用绑扎搭接。”
回复
youpengyuanlaihh
2013年07月15日 09:11:28
30楼
11G101-1平法图集55页也相关规定