请问强弱电能否共用一个电井。?
dcgjily
dcgjily Lv.3
2007年09月11日 13:12:42
只看楼主

如题!~~~如果可以共用,要注意些什么啊?

如题!~~~如果可以共用,要注意些什么啊?
hyderfas
2007年09月11日 13:57:26
2楼
有条件最好分开,实在没办法也可以,但强弱电缆需要分开二侧敷设,如果弱电电缆不允许有干扰的,弱电电缆需要穿金属管或金属线槽敷设,保护管或线槽需接地。
回复
lishuaidq
2007年09月11日 14:03:49
3楼
是可以的,,如果放的是线槽。强电弱电线槽要间隔30cm以上。
回复
xiaoxin52112
2007年09月11日 14:09:43
4楼
最好分开用
1.容易干扰弱电
2.不易安排强电和弱电器件
若共用,弱电电缆必须穿屏蔽管附设,弱电电器件也要有可靠的屏蔽,其金属外壳要可靠的接地
回复
dcgjily
2007年09月11日 14:16:27
5楼
没条件分开啊 就给了一个电井。。
现在有数嘛了!~
谢谢 各位指点!~
回复
phanming
2007年09月11日 17:00:55
6楼
可以,关键看强电的电缆,是不是带铠装和芯线屏蔽的,如果是分列就没有问题,如果不是就不要考虑了
回复
zdsjz101
2007年09月12日 10:55:17
7楼
可以共用的,就是最好在电缆井内设屏蔽隔墙,或者电缆选带屏蔽层的,
回复
fnc480304
2007年09月12日 13:52:50
8楼
电缆沟敷设时,有条件最好分开,实在没办法也可以,但强、弱电缆需要分开二侧敷设,如果弱电电缆不允许有干扰的,可采用带屏蔽层的电缆或穿金属管敷设,其金属管需接地。
回复
mj88998
2007年09月12日 15:51:43
9楼
最好不能同一个井,分开距离为30CM。
回复
gshicun
2007年09月12日 17:08:53
10楼
回复
yinhuixiayan2004
2007年09月12日 19:04:58
11楼
可以共用,在不同侧,规范上有。很多高层住宅都这样。
回复