1.天然地面位于室外设计地坪以下。2.筏板基础底下原为湿陷性黄土,现全部挖掉并分层回填灰土。灰土承载力特征值为200kPa。3.要求地下室顶板完成后地下室周围立即回填土。问:灰土的承载力特征值能进行深度修正吗,修正深度从室外设计地坪标高(-0.300m)还是原天然地面标高(-2.000m)起算?
可以深度修正,系数取1,地基基础规范5.2.4条已有说明,d埋深的解释--应从自然地面计算修正深度。
回复
3楼
国家地基规范上有具体的规定。没看过?
回复
4楼
加班不画图 发表于 2013-7-10 23:51 可以深度修正,系数取1,地基基础规范5.2.4条已有说明,d埋深的解释–应从自然地面计算修正深度。好的,谢谢
回复
5楼
无间道 发表于 2013-7-11 05:27 国家地基规范上有具体的规定。没看过?看过,没理解透
回复
6楼
处理地基,按人工填土,宽度修正系数0,深度修正系数取1
回复
7楼
如果是先回填的话可以从-0.3深度修正,如果是基础施工后回填则应该从-2.0出修正
回复
8楼
lixiaojun725 发表于 2013-7-11 10:29 处理地基,按人工填土,宽度修正系数0,深度修正系数取1这条地质报告里就给了,
回复
9楼
河南结构小生 发表于 2013-7-12 08:47 如果是先回填的话可以从-0.3深度修正,如果是基础施工后回填则应该从-2.0出修正基础规范5.2.4条关于基础埋深解释中“对于地下室,采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起”,怎么理解
回复
10楼
skdlaoliu 发表于 2013-7-12 23:21 基础规范5.2.4条关于基础埋深解释中“对于地下室,采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起 …这个没什么异议吧,规范说的很清楚,现在就是关于修正深度的确定,记得有说过相当于填方整平区也就是牵涉到回填土先后的问题,如果先整平在开挖,肯定按回填后的室外标高算修正深度,如果是从天然地面开挖,则需要由此计算修正深度。。。
回复
11楼
河南结构小生 发表于 2013-7-13 15:04 这个没什么异议吧,规范说的很清楚,现在就是关于修正深度的确定,记得有说过相当于填方整平区也就是牵涉 …哦,好的,谢谢
回复