20层的框架剪力墙结构,人工挖孔桩基础,剪力墙的基础如何做?承台在PKPM中如何输入计算?桩距2000,承台高700够了没有?
20层的框架剪力墙结构,人工挖孔桩基础,剪力墙的基础如何做?承台在PKPM中如何输入计算?桩距2000,承台高700够了没有?
2楼
承台高700够了没有?
大哥,你以为那是钢板啊
看你单桩承载力,可以用JCCAD,或者模拟成规则承台用morgain算
回复
3楼
JCCAD只见有柱子可以输入承台,但剪力墙的不知如何输入?有朋友做过吗?指导一下啊
回复
4楼
挖孔桩桩距2000,注意扩大头净距≥1m
回复
5楼
剪力墙下设地基梁,宽度等规范上有说明.用地基梁将内力传到承台里去.
回复
6楼
算桩手算最放心,不要一味依赖程序
回复
7楼
问的问题是在外行,不像是做结构设计的!
回复
8楼
可以设基础梁,基础梁下搞多根人工挖孔桩,基础梁平面外一定要跟其他桩锁上基础梁,保证平面外稳定!基础梁主要受拉,所有纵筋要拉通!!!
回复
9楼
人家不是很有上进心嘛?
回复