江浙地工的一个私立贵族式学校的热水系统(打算用空气源热泵作热源),求指点啊!学生和老师共计有1700人左右,每个学生和老师要多少水量,食堂用水要不要考虑,大管子如何做循环水以及循环水如何控制,大水箱直接放置屋顶楼层能否承受等,请各位大虾不吝赐教啊!
江浙地工的一个私立贵族式学校的热水系统(打算用空气源热泵作热源),求指点啊!学生和老师共计有1700人左右,每个学生和老师要多少水量,食堂用水要不要考虑,大管子如何做循环水以及循环水如何控制,大水箱直接放置屋顶楼层能否承受等,请各位大虾不吝赐教啊!
12楼
hus2006 发表于 2013-7-12 11:18 酒店的资料为4类宿舍用热水量为70-100L,淋浴用水量为50-60L,另外还要增加换洗,建筑的资料说宿舍用水量4 …120L可能会是太大一点的,一般我们家庭中都200L最多应该可以配4个人吧,但家庭中用一般热水3-4个小时就能重新制备一箱,学样中洗澡是一起洗的,一下子水就用完了,我数了一下,一共有12个淋浴头*10个小单元*6层=720个淋浴头左右啊:(会不会太夸张点了)
回复
13楼
hus2006 发表于 2013-7-12 11:26 120L可能会是太大一点的,一般我们家庭中都200L最多应该可以配4个人吧,但家庭中用一般热水3-4个小时就能 …按规范做就是了
回复
14楼
myjzktsj 发表于 2013-7-12 11:46 按规范做就是了那请问规范取多少呢
回复
15楼
hus2006 发表于 2013-7-12 12:04 那请问规范取多少呢本人没有实际施工经验,
回复
16楼
nuan88tong 发表于 2013-7-12 10:01 唉,可惜我是做空气源热泵设备的,看你挺着急的样子,也帮不上什么忙。不过我们的产品到还不错,浙江海盐 …额,是啊,差一道那
回复
17楼
120L的太黑了,50L每人差不多吧。
回复
18楼
omod_1 发表于 2013-7-13 16:34 120L的太黑了,50L每人差不多吧。明天再和业主过行沟通,看看他们是否在学生用水方面实行相关限制政策,如无相关政策,我觉得120L并不黑,因为宿舍楼有720个淋浴头,每个按开30分钟,8L/分钟的流量进行计算的话,每个淋浴头就需要240L的温水,(150-180L的55度热水),另我打听过另一个员工宿舍工程,人均50L.但对方出水温度为65度,同时对员工洗澡实行打卡计时(大致就这样,我从朋友处了解),希望各位大侠再次多多指点,有问题我再去甲方处问询
回复
19楼
本帖最后由 xianping119 于 2013-7-14 20:57 编辑
注意:规范表中的用水量是按60度考虑的,不是60度的话需要换算。
设公用盥洗室、淋浴室的宿舍一般80~130L/每人每天。考虑到贵族子弟讲究比较多,卫生器具档次高,淋浴花洒可能压力较高,影响出水量过大,也许选150L都不算过分。另外,如果是出水点温度55度的话,在公共场合可能有使用隐患,可以参考星级酒店标准,出水点通常不超过50度,然后通过加大循环水量来保证水温。
至于屋顶,目前的现浇框架除了个别建筑,通常200~250KG/m2。如果水箱吨位大,最好咨询建筑的结构设计并选择合适位置布置,尽管你的楼层只有六层。
如果干管偏大,保温适当加厚。在10个小单元里做立管支管并在其上做同程。
规范里学校用水是不含食堂用水的,因此要考虑。
回复
20楼
请参考图集06SS127,你要的是计算热水的用量,楼上有好多朋友告诉你的用水量是冷热水的总和,水箱放置楼顶就看你原来什么结构,可以分两个水箱。但重力必须在柱主或主梁上。
回复
21楼
你如可以告诉我联系方式,可以帮你叫杭州的厂家去给你去实地察看。
回复