一个私立学校热水系统设计问题
hus2006
hus2006 Lv.2
2013年07月10日 15:15:17
来自于热泵工程
只看楼主

江浙地工的一个私立贵族式学校的热水系统(打算用空气源热泵作热源),求指点啊!学生和老师共计有1700人左右,每个学生和老师要多少水量,食堂用水要不要考虑,大管子如何做循环水以及循环水如何控制,大水箱直接放置屋顶楼层能否承受等,请各位大虾不吝赐教啊!

江浙地工的一个私立贵族式学校的热水系统(打算用空气源热泵作热源),求指点啊!学生和老师共计有1700人左右,每个学生和老师要多少水量,食堂用水要不要考虑,大管子如何做循环水以及循环水如何控制,大水箱直接放置屋顶楼层能否承受等,请各位大虾不吝赐教啊!
wdmxsmmmr
2013年07月12日 08:54:55
2楼
请 前辈帮忙
回复
nuan88tong
2013年07月12日 10:01:46
3楼
唉,可惜我是做空气源热泵设备的,看你挺着急的样子,也帮不上什么忙。
不过我们的产品到还不错,浙江海盐创能,你可以考虑考虑
回复
chachababy
2013年07月12日 10:15:23
4楼
不要看看人数,要看喷淋的数量,有公式。循环水就要根据流量匹配了。食堂就不要用这些水了,洁净度要求高。另外厂家都可以做这些设计,
回复
雨花冷机
2013年07月10日 15:15:18
5楼
1.洗澡按60L/人设计,食堂要按3L/人设计,贵族学校洗衣应该是集中外包的不用考虑
管道 要看有没有现成的.
学校用水控制简单,定时控制就行
承重只要不是水箱集中在一层楼上就基本上没啥问题
多做几个水箱房子2头分开放.
这种工程样板很多的.
回复
雨花冷机
2013年07月12日 10:58:18
6楼
nuan88tong 发表于 2013-7-12 10:01 唉,可惜我是做空气源热泵设备的,看你挺着急的样子,也帮不上什么忙。不过我们的产品到还不错,浙江海盐 …哥们.你们创能搞设备的不懂这玩意呀.风识过了万宝$机头{:2_83:}
回复
雨花冷机
2013年07月12日 10:59:06
7楼
chachababy 发表于 2013-7-12 10:15 不要看看人数,要看喷淋的数量,有公式。循环水就要根据流量匹配了。食堂就不要用这些水了,洁净度要求高。 …哥们.人家是贵族玩的地/{:2_76:}
回复
雨花冷机
2013年07月12日 11:00:08
8楼
强烈建议不要找厂家,厂家擦手这事8成黄
回复
hus2006
2013年07月12日 11:06:36
9楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-7-12 11:00 强烈建议不要找厂家,厂家擦手这事8成黄我查了下资料,有《建筑给水排水设计规范》,有《江苏省城市生活与公共用水定额(参考版)》,还有《酒店管理会所、建筑工程人均用水的计算方法》,我想暂定每人用水量120L左右,另外再增加食堂用水部分(按5L计算),请大侠指点是否可行
回复
雨花冷机
2013年07月12日 11:12:16
10楼
hus2006 发表于 2013-7-12 11:06 我查了下资料,有《建筑给水排水设计规范》,有《江苏省城市生活与公共用水定额(参考版)》,还有《酒店管 …可以考虑的,光沐浴的话配120L/人确实有点过份,不过人家是贵族,不配这么大人家还有意见了最好再给他们配上备用机.有钱不赚傻了
回复
hus2006
2013年07月12日 11:18:18
11楼
hus2006 发表于 2013-7-12 11:06 我查了下资料,有《建筑给水排水设计规范》,有《江苏省城市生活与公共用水定额(参考版)》,还有《酒店管 …酒店的资料为4类宿舍用热水量为70-100L,淋浴用水量为50-60L,另外还要增加换洗,建筑的资料说宿舍用水量44-88L,同时考虑到家庭用水定额为180L(建筑给水),如果以55度的出水,江浙地区4-5度的地表水,2分热水1分冷水混合成40度的温水,也是120L(但家庭中需要考虑扣除洗菜洗碗用水的)
回复

相关推荐