规范连梁跨高比,矛盾了,谁说的清?
慧工
慧工 Lv.14
2007年09月11日 11:41:26
只看楼主

抗规 6.1.8 第五条:一、二级抗震墙的洞口连梁,跨高比不宜大于5,且梁截面高度不宜小于400mm。抗规 6.1.9 第一条:。。。。。。,洞口连梁的跨高比宜大于6,各墙段的高宽比不应小于2。高规 7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。上面这几处不是有点互相矛盾吗?!那我们定义连梁时,到底是跨高比大于6好,还是小于5好,因为连梁和框架梁的受力机制不同

上面这几处不是有点互相矛盾吗?!

那我们定义连梁时,到底是跨高比大于6好,还是小于5好,因为连梁和框架梁的受力机制不同
大家这么看啊??

zhugeguang
2007年09月14日 21:50:53
2楼
并不矛盾,6.1.8条是说框架剪力墙结构中的剪力墙总体上不能太弱。6.1.9条是说抗剪结构中的剪力墙要均匀,不要某一段太强。这些都是条文说明解释的,包括高规7.1.8.
回复
ippr
2008年06月15日 20:48:35
3楼
在剪力墙结构中,跨高比大于6的梁应该是连梁还是框架梁呢?
回复
hqte
2008年06月16日 09:34:08
4楼
0#胶晶,教你生产灌浆料!为您创造不可能的收入!联系电话:80778815 QQ:859031004 联系人:郝女士 详情请登陆www.huaqiantecai.com.cn 或www.abgogo.com.cn